4.0.4 住宅建筑公共空间的功能模块设计应包括楼梯间、电梯间、公共管道井及公共走道等的尺寸选择、组合形式、管线布置等内容,并应符合下列规定: 1 楼梯间净尺寸应统一,当采用单跑剪刀楼梯间时,开间净尺寸应为2600mm,进深净尺寸对应层高2800mm、2900mm、3000mm应分别为6600mm、6800mm、7200mm;当采用双跑楼梯间时,开间净尺寸应为2500mm,进深净尺寸对应层高2800mm、2900mm、3000mm应分别为4300mm、4600mm、4600mm。 2 电梯井尺寸应在电梯选型的基础上进行,当采用载重为800kg的电梯时,电梯井道开间、进深净尺寸宜为1900mm×2200mm;当采用载重为1000kg的电梯时,电梯井道开间、进深净尺寸宜为2200mm×2200mm或2000mm×2600mm;当采用载重为1050kg的电梯时,电梯井道开间、进深净尺寸宜为2200mm×2200mm。 3 建筑方案阶段,机电专业应根据建筑高度、建筑户型布局测算确定机电管井面积,并应与建筑专业配合确定机电管井的位置及尺寸;机电管井应采用方形或矩形截面。