ER07:在运行过程中主控电脑板检测到的编码器脉冲数过少。
现象1:控制系统给定速度后,变频器未按给定速度运转。可能的原因:1、速度给定连接线接触不良(模拟给定信号线或多段速度给定信号线)。2、变频器设定的运转时间过长,多段给定时,有些型号的变频器有开闸延时运行时间设定,设定时间如大于2.5秒时易出现该保护。3、负载过重,变频器在重载条件下无法起动或起动过程太慢。 现象2:编码器脉冲输入接线接触不良,脉冲不能正常输入主板。 现象3:变频器分频输出损坏,不能输入分频脉冲。 现象4:主板编码器输入口损坏,无法接收脉冲输入,(用万用表测试主板TP9、TP10测试点,电梯低速运行时,万用表的电压值应该在0-5V之间有波动,如波动正常而无脉冲输入,主板损坏需返厂维修。
|