东芝电梯位于日本。东芝电梯拥有包括磁悬浮导靴、创吉尼斯纪录的世界最高速的电梯、层间距可自动调节的双层轿厢在内的一系列融合东芝尖端技术的电梯产品。下面是电梯阁论坛整理的关于东芝电梯部分故障解决方法,希望对你有帮助!
东芝电梯部分故障解决方法
1、CV60 电梯
现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS 板显示 FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。
检查: 调阅 PUS 板故障显示 LU, LD, 或 LS1 有故障; 通过 PUL 板查状态显示 LS1, LS2 正常,LU,LD 信号没有输入 PUL 板,在查 LU,LD 开关输入、输出电压正常。CNK2 的 9、10 角电梯也没断,再查发现 CNU-I/O 板有水腐蚀痕迹,怀疑 I/O 板损坏。
结果:更换 I/O 板后,电梯恢复正常。
总结:为什么 CNU-I/O 被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把 I/O 板腐蚀了。
2、CV60 电梯
现象:正常状态下 FD 保护,检修状态下电梯运行速度特慢。
检查:把旋转编码器电梯取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电梯也没有断,再检查发现 ADCPD 板子上 CN2 插子没有卡住,插子没有完全接触好。
结果:把 CN2 插子重新插紧,电梯恢复正常。
3、CV150 电梯
现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。
处理:重新作一遍井道自学习。
结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。
4、一台 CV180 快慢车都不走, 一启动就死机, 调故障显示过电压异常保护。 检查发现 R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常。
5、一台 CV160 不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示 Q7 回路异常。经检查发现C-DC1 性能不良。更换 C-DC1,C-DC2 后电梯恢复正常。
6、最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。3A#故障 SC 或 AMC1,AMC2 继电器有问题,类似适用东芝 CV-190.300,320,330 等。
7、cv330 在运行中停梯,CC 跳脱,检修运行也一样,故障代码 44,为制动器异常开放检出,这个故障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.一般发现 44 故障,先调整检测小开关本体.
8、一.CV190 电梯报 35 故障 ,启动就死机,经检查高速保险坏
二.CV190 电梯报 32 故障,现象一:电梯检修速度很慢,走快车就会马上急停,经检查编码器无电 源,IO 板坏。现象二:可上行不能下行 ,经检查主机线圈坏
三。 CV190 电梯报 38 故障, 电梯下行时立即停车, 经检查 IO 板到编码器电源只有 3。 7V ,IO 板坏
9、东芝 CV150 的故障
故障现象:电梯经常急停,无故障代码,急停时 CC 接触器会断开,安全回路是好的
原因为:X.SMR 软体保护 为外围故障引起
检查:出现故障时电梯的 24V 电压不稳定,所有 24V 的负载正常,后发现变压器输出电压不稳定,测量为 21V,时好时坏,更换变压器后正常
10、故障现象:CV330机房主板上咋看开关逻辑信号???电梯有时开门后不关门啥都不动,按一下关门按钮才关门。一天出一次,或者两天出一次,不定楼层。梯爱琼斯的光幕。
现场处理:更换新的 18DS(想看看)主板也导了,轿顶板子也调换过了。安全触板开关去掉了。开门按钮也是好的。
解决方案:18DS开关有问题的话,电梯不会不关门,电梯会反复开关门三次,之后关门。看看3VF门机盒,可能性大一点。
现场处理:光幕偶尔有信号给出,在观察中出现一次杀都没动,遮挡一下光幕,关门了。应该是光幕干扰了给的信号。
11、故障现象:330中间楼层不平层怎么处理?高出大概3-4公分。电梯还会再平层一次,开门到位后再平层,以前没碰到还有再平层这个功能啊?只在基站和中间层平层不准。且钢丝绳出油也不大。开门到位后在平层。
人做多了要好一点。
现场处理:重新自学习,试过n次每次都成功但是故障依旧,隔磁板也调换了,平层开关也换过了,从对重拆一块配铁也没啥反应
解决方案:更换IO板,开门,在平层,还有可能楼层数据要重写,工厂数据差异大了,也可能载荷变化了,重新调整载荷。查看变频器上两个继电器检查。
|
|