代码 |
内容 |
故障原因分析 |
02 |
运行中门锁脱开
(急停) |
运行中安全回路在但门锁不在 |
03 |
电梯上行越层 |
自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层 |
上行中上限位断开 |
电梯上行时冲过顶层平层 |
04 |
电梯下行越层 |
自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层 |
下行中下限位断开 |
电梯下行时冲过底层平层 |
05 |
门锁打不开故障 |
开门信号输出连续 15 秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3次 报故障 |
厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门 限位(持续 1.5 秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入的有效) |
06 |
门锁闭合不上故障 |
关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现 8 次报 故障 |
连续 4 秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门锁信号在除外),
出现 8 次报故障 |
08 |
CANBUS 通讯故障 |
通讯受到干扰 |
终端电阻未短接 |
通讯中断 |
连续 4 秒与轿厢板 SM-02 通讯不上,报故障 |
10 |
上减速开关 1 错位 |
自学习后或上电时检察:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位 置的 3/5 |
自学习后或上电时检察:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离 |
运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速 开关位置 100mm |
运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速 开关位置 150mm |
停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关 位置 100mm |
停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置 150mm,单层上 减速开关未动作 |
自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层 |
11 |
下减速开关 1 错位 |
自学习后或上电时检察:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位 置的 3/5 |
自学习后或上电时检察:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离 |
运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置 100mm |
|
|
|
运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速 开关位置 150mm |
停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关 位置 100mm |
停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置 150mm,单层下 减速开关未动作 |
自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最底层 |
12 |
上减速开关 2 错位 |
自学习后或上电时检察:双层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层 高度的 3/5 |
运行过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速 开关位置 150mm |
运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的双层上减速 开关位置 250mm |
停车时检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关 位置 150mm |
停车时检查:位置高于井道学习的双层上减速开关位置 200mm,双层上 减速开关未动作 |
只安装了一级减速开关,但设置成有 2 级减速开关(参见 F182) |
13 |
下减速开关 2 错位 |
自学习后或上电时检察:双层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层 高度的 3/5 |
运行过程中检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速 开关位置 150mm |
运行过程中检查:双层下减速开关动作位置低于井道学习的双层下减速 开关位置 250mm |
停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关 位置 150mm |
停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置 200mm,双层下 减速开关未动作 |
只安装了一级减速开关,但设置成有 2 级减速开关(参见 F182) |
14 |
上减速开关 3 错位 |
自学习后或上电时检察:三层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层 高度的 3/5 |
运行过程中检查:三层上减速开关动作位置低于井道学习的三层上减速 开关位置 250mm |
运行过程中检查:三层上减速开关动作位置高于井道学习的三层上减速 开关位置 300mm |
停车时检查:三层上减速开关动作位置低于井道学习的三层上减速开关 位置 250mm |
停车时检查:位置高于井道学习的三层上减速开关位置 250mm,双层上 减速开关未动作 |
只安装了一级或二级减速开关,但设置成有 3 级减速开关(参见 F182) |
15 |
下减速开关 3 错位 |
自学习后或上电时检察:三层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层 |
|
|
高度的 3/5 |
运行过程中检查:三层下减速开关动作位置高于井道学习的三层下减速 开关位置 250mm |
运行过程中检查:三层下减速开关动作位置低于井道学习的三层下减速 开关位置 300mm |
停车时检查:三层下减速开关动作位置高于井道学习的三层下减速开关 位置 250mm |
停车时检查:位置低于井道学习的三层下减速开关位置 250mm,三层下 减速开关未动作 |
只安装了一级或二级减速开关,但设置成有 3 级减速开关(参见 F182) |
16 |
上减速开关 4 错位 |
自学习后或上电时检察:四层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层 高度的 3/5 |
只安装了一级、二级或三级减速开关,但设置成有 4 级减速开关(参见 F182) |
17 |
下减速开关 4 错位 |
自动状态下开门限位开关和关门限位开关同时动作超时 1.5s 时间 |
20 |
打滑保护故障 |
运行中(检修除外)超过 F62(防打滑时间)设定的时间,平层开关无动作 |
21 |
电机过热 |
电机过热输入点有输入信号 |
22 |
电机反转故障 |
持续 0.5 秒出现倒溜现象(上行时速度反馈<-150mm,下行时速度反馈
>150mm) |
23 |
电梯超速故障 |
速度反馈值大于允许速度持续 0.1 秒,报故障 23。 当给定速度小于 1m/s 时,允许速度=给定速度+0.25m/s 当给定速度大于 1m/s 时,允许速度=给定速度*1.25 最大允许速度<额定速度*108% |
终端层以 0.8m/s2 减速度运行时,速度反馈持续超过减速度 0.1 秒,报 故障 23 |
24 |
电梯过低速故障 |
速度反馈值小于允许值持续 0.5 秒,报故障 24。 当给定速度小于 0.5m/s 时,允许速度=给定速度-0.25m/s 当给定速度大于 0.5m/s 时,允许速度=给定速度*0.5 |
27 |
上平层感应器故障 |
高速运行停车后,上平层感应器未动作。 |
上平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时, 报故障 27
当平层插板长度小于 300mm 时:最大有效动作保护距离=300mm的4倍 当平层插板长度大于 300mm 时:最大有效动作保护距离=平层插板长度 的4倍
当最高楼层小于 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的 1.5 倍 |
28 |
下平层感应器故障 |
下平层感应器不动作 |
下平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时, 报故障 28
当平层插板长度小于 300mm 时:最大有效动作保护距离=300mm的4倍 当平层插板长度大于 300mm 时:最大有效动作保护距离=平层插板长度 的4倍
当最高楼层小于 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的 1.5 倍
当最高楼层大于 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的 2.5 倍 |
30 |
平层位置误差过大 |
停车时会对平层位置的误差做检测,当检测到误差超过该 F146 设置的 值时,报此故障。 |
32 |
运行中安全回路断 |
电梯运行中发生安全回路断开 |
35 |
抱闸接触器触点故障 |
主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号(粘连故障) |
主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号(不吸合故 障) |
36 |
输出接触器触点故障 |
主板对主回路接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号(粘连故障) |
主板对主回路接触器有驱动信号, 但输入检测点无输入信号(不吸合故
障) |
37 |
门锁故障 |
在开门限位信号动作时有门锁闭合信号输入 |
当设置有门锁继电器检测时,门锁输入点高低压检测不一致 |
38 |
抱闸开关故障 |
主板对抱闸接触器无驱动信号,但抱闸开关输入检测点检测到开关动作 |
|
|
(粘连故障) |
主板对抱闸接触器有驱动信号,但抱闸开关输入检测点检测到开关没有 动作 |
40 |
运行信号故障 |
一体机控制部分给出运行信号,而未收到驱动部分的运行信号反馈 |
42 |
减速开关动作错误 |
上行越层并且下一级强慢开关同时动作或下行越层同时上一级强慢开 关同时动作 |
45 |
提前开门继电器检测故障 |
提前开门继电器输出跟提前开门检测输入不一致超过 0.5s,Y14 有输出但
X17 没有输入;Y14 没有输出但 X17 有输入 |
49 |
通讯故障 |
驱动部分和控制部分通讯异常 |
50 |
参数错误 |
参数读取错误 |
54 |
门锁不一致故障 |
开门时,厅门锁和门锁高压检测点不一致 |
60 |
基极封锁故障 |
运行中检测到输出接触器触点断开立即关断一体机输出,并报 60 号故 障 |
61 |
启动信号故障 |
抱闸打开后,没有收到驱动部分返回的零伺服结束信号 |
62 |
无速度输出 |
启动后,电梯给出速度一直是 0 ,电梯不动。 |
68 |
自学习平层插板长度和平层 开关距离的组合不符合要求 故障 |
1)平层插板太长或太短.算法:(平层插板长度 + 平层开关间距)/2 小 于 100mm 或者大于 900mm.
2)平层区太长或太短.算法:(平层插板长度 – 平层开关间距)/2 小于 10mm 或者大于 100mm |
69 |
自学习的插板数与设电梯总 层数和层楼偏置数的设定不 一致故障 |
安装的插板数 = 预设总总数(F11) - 偏置实层数(F10)。但安装的插 板总数和上式计算所得的数值不同。 |