新时达系统电梯常见故障代码大全

[复制链接]
发表于 2021-7-14 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电梯维保新手第一次的修电梯的时候一定想拥有一份电梯常见故障代码对照表这样可以方便快速的找出故障所在,下面是电梯阁论坛整理的关于新时达系统电梯常见故障代码,希望对你有帮助!

11081039056055415a02.jpg   
  新时达系统电梯常见故障代码对照表

  代码 内容 故障原因

  02 运行中门锁脱开(急停) 运行中安全回路在但门锁不在

  自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层

  03 电梯上行限位断

  上行中上限位断开

  自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层

  04 电梯下行限位断

  下行中下限位断开

  开门信号输出连续 15 秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3 次报故障

  05 门锁打不开故障 厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位(持续1.5 秒)信

  号(仅对于厅轿门分开高压输入地有效)

  关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8 次报故障

  06 门锁闭合不上故障

  连续4 秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门锁信号在除外),出现8 次报故障

  通讯受到干扰

  终端电阻未短接

  通讯中断

  08 CANBUS 通讯故障

  连续4 秒与轿厢板SM-02 通讯不上,报故障

  09 变频器故障信号 主板在正常状态10 秒后,输入口X11 出现变频器故障信号,报故障

  自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的 3/5

  自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离

  运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置 100mm

  运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm

  停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm

  停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速开关未动作

  10 上减速开关1 错位

  自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层

  自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的 3/5

  自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离

  运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置 100mm

  运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm

  停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm

  停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm,单层下减速开关未动作

  11 下减速开关1 错位

  自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最底层

  自学习后或上电时检查:双层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的 3/5

  运行过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm

  运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的双层上减速开关位置250mm

  停车时检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm

  停车时检查:位置高于井道学习的双层上减速开关位置200mm,双层上减速开关未动作

  12 上减速开关2 错位

  只安装了一级减速开关,但设置成有2 级减速开关(参见F182)

  13 下减速开关2 错位 自学习后或上电时检查:双层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5

11081039146171495a02.jpg   

  运行过程中检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm

  串行控制系统说明手册(F5021)

  60/110

  运行过程中检查:双层下减速开关动作位置低于井道学习的双层下减速开关位置250mm

  停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm

  停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置200mm,双层下减速开关未动作

  只安装了一级减速开关,但设置成有 2 级减速开关

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-10 14:17 , Processed in 0.076312 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表