  1.电梯所有厅门为防火门,每层厅门框内各装一个烟雾感应器和温度感应器,井道顶部通风孔和机房内各装一套烟雾感应器和温度感应器,感应器信号经CAN总线传输至控制系统,正常时做普通电梯使用,一旦有烟或温度感应器常闭点断开,即自动转入消防运行。

  2.消防时,首先在厅外及轿内发出声光报警,火灾层内选急速闪动,该层外召不再响应,所有内选除基站外全部消除,所有非返回基站外召全部消除,电梯就近停车,如无该层返回基站外召就不开门,返回途中如无满载信号则响应返回基站的外召,否则直接回基站,到达基站开门放人后,即中途不停车直接开向最远有外召楼层,回程时如无满载信号,则响应外召,否则直接返回,再次等待救人,直至井道顶部或机房内烟感或温度感应器动作,电梯消除所有外召,声光报警停止,即刻返回,救援在电梯到达基站后结束。 11281027055456475296.jpg   

  3.如果这期间消防开关动作,则进入消防员救援状态,可以响应非火灾发生层内选及外召,不再自动返回基站,井道顶部或机房内烟感或温度感应器动作后,电梯逻辑同上。除基站外用户至少需指定一个楼层备用,如基站有火情,则另一楼层做为逃生层替代基站。该系统CAN总线协议代码公开,任何控制系统均可无授权接收。

  4.此外,为避免火灾时因建筑物电源故障,造成困人等危险状况,该种电梯配备不同规格锂电池组,正常时将电梯回馈电能贮藏与电池中,蓄电量达到90%以上时,自动切换为正常电池运行,电梯改由电池供电,电池电量降至50%以下时,转为正常运行状态。电网停电后无论是否为火灾救援状态,立即转为紧急电池运行,50%的蓄电量可保证电梯运行一小时,当蓄电量降至10%以下时,电梯状态同井道顶部或机房内烟感或温度感应器动作时相同。电网恢复后专用充电系统将配合电能回馈系统尽快将电池充至50%后退出运行,电梯进入正常运行状态。

  5.从解决方案上对高层电梯火灾情况下,如果实施救援,如何使电梯能真正实现消防功能。该种消防功能电梯比同类型电梯可节能20%以上,并可大大节约制冷能耗,真正成为安全、节能电梯。