大面积停电或自然灾害应急救援方法
(雷击,台风,暴风雪,地震等)
适用范围:由于大面积停电造成的困人事件,由于自然灾害造成的困人事件
注意事项:
A 本附录仅供参考,请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法;
B 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》;
C 救援人员4人以上;
D 应急救援设备,工具:灭火器,建筑物内的消防栓,水管,水枪,水桶,盘车轮,抱闸搬手,电梯层门钥匙,常用五金工具,照明器材,通讯设备,单位内部应急组织通讯录,安全防护用具,手砂轮/切割设备,撬杠,警示牌等;
E 在救援的同时要保证自身安全.
0, 通则
0.1了解实际应急救援活动的需求;
0.2掌握应急救援活动的进展程度;
0.3向本区域内的社会救援力量通报应急救援信息,发布启动应急救援活动的指令,调集本区域内的应急救援力量开展应急救援活动;
0.4请求其它区域的社会救援力量进行支援,加强救援的力量,推动救援的速度;
0.5 收集,传递,通报应急救援信息.
1, 大面积停电,雷击,暴风雪应急救援
1.1 告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢;
1.2 在机房内切断电梯主电源,查看钢丝绳和传动轮是否正常,满足盘车运行的救援要求;
1.3确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站;
1.4 救援方法:针对不同电梯,可参照下列救援方法:
1.4.1 有机房曳引式电梯,救援方法参见附录10;
1.4.2 无机房曳引式电梯,救援方法参见附录11;
1.4.3 液压式电梯,救援方法参见附录12;
1.5 请求支援:当上述方法不能完成救援活动时,向本单位应急救援现场指挥部报告,请求支援;
2, 地震,台风应急救援
2.1 电梯地震感应器动作,救援方法参见3;
2.2 电梯有条件盘车运行,救援方法参见4;
2.3 电梯没条件盘车运行,救援方法参见5;
3, 电梯地震感应器动作:
3.1 告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢;
3.2 对电梯进行检查,确定电梯其它部件和建筑物基本正常,基本满足运行条件时;
3.3 参照电梯生产厂家的说明,恢复动作后的电梯地震感应器,满足运行条件;
3.4 救援人员操作电梯以检修方式运行,完成救援工作;
3.5无法完成救援活动时,向本单位应急救援现场指挥部报告,请求支援.
4, 电梯有条件盘车运行:
4.1 告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢;
4.2 在机房内切断电梯主电源,查看钢丝绳和传动轮是否正常,满足盘车运行的救援要求;
4.3 确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站;
4.4 针对不同电梯,可选择相应盘车方法:
a. 有机房曳引式电梯:救援方法参见附录10;
b. 无机房曳引式电梯:救援方法参见附录11;
c. 液压电梯:救援方法参见附录12.
4.5 无法完成救援活动时,向本单位应急救援现场指挥部报告,请求支援;
5, 电梯没条件盘车运行:
5.1 有机房电梯:
5.1.1 告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢;
5.1.2 在机房内切断电梯主电源,确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站;
5.1.3 用两个手动葫芦(每个手动葫芦应根据具体情况确定起吊重量,至少具有2.0安全系数.)分别挂在机房的牢固可靠的位置,用三个以上的钢丝绳卡子将钢丝绳套与吊链卡住,每个手动葫芦分别吊住半数的曳引钢丝绳,形成两个葫芦起吊一个轿厢;
5.1.4 同时向上拉动两个倒链,轿厢向就近楼层运动,当确认轿厢平层后,停止拉动操作,但必须人为将倒手动葫芦的拉链栓死,防止打滑,并有一名维修人员看护;
5.1.5 救援人员在平层位置打开电梯层门/轿门,完成救援工作;
5.1.6 人员救出后,如果层门门锁损坏,不能锁住层门,维修人员应用铁丝将层门栓死,以防别人不慎掉入井道;
5.2 无机房电梯
5.2.1 告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢;
5.2.2 切断电梯主电源,确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站;
5.2.3 用两个手动葫芦(每个手动葫芦应根据具体情况确定起吊重量,至少具有2.0安全系数.)分别挂在的牢固可靠的位置,用三个以上的钢丝绳卡子将钢丝绳套与吊链卡住,每个手动葫芦分别吊住半数的曳引钢丝绳,形成两个葫芦起吊一个轿厢;
5.2.4 同时向上拉动两个倒链,轿厢向就近楼层运动,当确认轿厢平层后,停止拉动倒链,但必须人为将倒手动葫芦的拉链栓死,防止打滑,并有一名维修人员看护;
5.2.5 救援人员在平层位置打开电梯层门/轿门,完成救援工作;
5.2.6 人员救出后,如果层门勾子锁损坏,不能锁住层门,维修人员应用铁丝将层门栓死,以防别人不慎掉入井道;
5.3 无法完成救援活动时,向本单位应急救援现场指挥部报告,请求支援.
|
|