电梯在调试过程中会出现各种故障,系统的故障记录信息是问题分析,解决的有效途径,本手册详细介绍了MPK708C电梯控制系统、SIEI变频器提供的各种故障信息及分析解决问题的方。
MPK708C系统电梯故障手册
一、MPK708C控制器故障记录
图例:
1、 E1 : Security circuit opened
解 释:安全回路断开
原 因:变压器TC2保险丝熔断
安全回路有开关路动作
安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作
解决办法:更换保险丝
检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关
检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作
故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,安全回路恢复正常即可复位故障。
2、 E2 :Door Lock Opened Or Error
解 释:门锁故障
原 因:关门时厅/ 轿门锁不通,超时关门
运行时厅/ 轿门锁断开,电梯急停
主控器检测点故障
解决办法:检查门机
检查轿顶板PM709输入输出信号动作是否准确
主控器I3.1 , I3.2 输入信号是否正确
检查厅/轿门联锁及线路
故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁信号恢复正常即可复位故障。出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。
3、 E3 : Can’t Find the Leveling Point
解 释:电梯减速后超过10秒检测不到门区信号
原 因:门区开关损坏
平层板插入深度少
解决办法:更换门区开关
平层板至少插入开关2/3
故障显示及恢复方法:楼层显示器显示,微机记录故障,检修复位。
4、 E4: Can’t Find the Deceleration Point
解 释:检测不到减速点
原 因:换速(双稳态)开关故障
换速磁铁位置错误
变频器分频卡输出脉冲错误或有干扰
参数time/floor protect错误
解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换
调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm
通过主控器显示界面观察脉冲信号变化是否正常
检测变频器分频模块
调整加大time/floor protect参数(默认13S)
故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。
5、 E5 :Up Limited Switch Opened
解 释:上限位断开,上行急停,下行可以,上行不能再起动
原 因:电梯碰到上限位
解决办法:将电梯“TEST”向下运行
故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障
6、 E6 :Down Limited Switch Opened
解 释:下限位断开,下行急停,上行可以,下行不能再起动
原 因:电梯碰到下限位
解决办法:将电梯“紧急电动”向上运行
故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障
7、 E7 :Deceleration Switch Error
解 释:当电梯起动多层速度时,若短站顺向强换断开,则电梯急停,此故障一般为强换开关误动作引起。
原 因:换速(双稳态)开关故障(V1换速开关为双稳态开关)
换速磁铁位置错误
解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换
调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm
故障显示及恢复方法:
楼层显示器不显示,微机记录故障,电梯急停后将慢车平层
8、 E8 :Contact Not Release
解 释:主接触器或抱闸接触器触点粘死
原 因:主接触器或抱闸接触器损坏或辅助触点粘死
解决办法:对损坏部件进行更换
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,触点释放后电梯恢复运行。
9、 E9 :Taco Direction Error
解 释:编码器输入A、B反向
原 因:A、B相接线反
插头断线,缺一相
分频卡故障
解决办法:掉换A、B
检查插头接线
检查分频卡,请与厂家联系
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,电梯平层开门后恢复运行。
10、 E10 :Brake Error
解 释:抱闸反馈故障(主机)电梯运行时,抱闸没打开,电梯就近减速平层,不能再起动
原 因:抱闸检测开关损坏
检查线路是否正常
参数设置错误(无此功能而参数被设置)
解决办法:更换损坏元件
重新设定主控器参数
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,打检修或断电后恢复。
11、 E11 :Run Time Error
解 释:运行超时,电梯运行超过“TIME 2”菜单限制,或平层感应器信号不变化。
原 因:time/floor protect或time2楼层保护时间短或
time/speed stop 时间设置过长
找不到门区或门区信号丢失
平层板插入门区开关不够深,开关不能可靠动作
减速点动作不正常
解决办法:调整楼层保护时间 time/floor protect
调整time/speed stop 时间 (默认0.9S)
检查门区开关及线路
检查平层板插入门区开关深度是否足够
检查换速信号及开关是否正常
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,打检修或断电后恢复。
12、 E12 :Inverter Error
解 释:变频器故障,变频器监控点断开,电梯急停
原 因:变频器有故障报警 ,参见变频故障说明
继电器3KA2损坏
变频器损坏或参数错误
解决办法:将变频器故障复位
更换继电器
请与厂家联系
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,变频器监控点接通后恢复。
13、 E13 :Door Contact not Release
解 释:开门超过了3秒,门锁不断开,电梯不能再起动
原 因:门机没电或手动
门机接线错误
开/关门控制继电器有故障,检查PM709门机控制信号
解决办法:打开门机电源开关并设位自动状态
检查门机接线
检查继电器(PM709)
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁断开或打检修后恢复。
14、E14:
解 释:计数有误差,电梯所处楼层与计算脉冲误差超过短站换速距离
原 因:电梯没能正常停靠在平层位置,有时E2,E4,E9等故障均可能引起此报警。
解决办法:平层调整或端站换速开关调整后若频繁出现请重新自学习
检测故障记录中是否有E2,E4,E9,E18等故障并检查发生原因
故障显示及恢复方法:
楼层显示器不显示,微机记录故障,电梯平层后将以单层速度回归下端站。
15、 E15 :
解 释:脉冲计数楼层与感应器计数不一致
原 因:门区开关故障或安装不到位
门区开关接线错误
脉冲信号不正常,检测是否有E9,E14出现
解决办法:检查门区开关,如损坏进行更换
检查接线
检查脉冲计数,参考相关故障代码。
故障显示及恢复方法:
楼层显示器不显示,微机记录故障,不作停梯处理。
16、 E16 :暂无用
解 释:在E22故障下,电梯在下限位但端站信号不正确
原 因:V1换速开关损坏
装铁与换速开关相对位置安装不到位
解决办法:更换开关
检查安装相对尺寸是否正确
故障显示及恢复方法:
17、 E17 :
解 释:厅门被非法打开
轿门锁闭合超过两秒,厅门锁还是不通
原 因:门锁开关损坏或接线问题
门机调整不到位
解决办法:更换开关或检查接线
检查门机安装调整尺寸是否到位。
故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,
18、 E18 :
解 释:电梯起动(1.5秒内)后检测不到变频器抱闸输入点
原 因:变频器损坏或参数设置错位
接线或端子松动
电梯运行过程中有主接触器(4KM1,4KM2)抖动断开
解决办法:检查变频器及参数
检查接线及端子
观察电梯运行过程中有主接触器(4KM1,4KM2)抖动断开,如有检查安全回路或门锁是否有瞬间断开状况
保持底坑干燥
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,电梯就近减速平层电梯不能再起动,检修或断电后恢复
19、 E19 :
解 释:变频器抱闸监控点不断开,电梯不能再起动
原 因:变频器损坏或参数设置错位
控制器输入点损坏
解决办法:检查变频器及参数
更换控制器
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,监控点断开后恢复
20、 E20 :
解 释:楼层记录以强换开关不一致,电梯不在端站而开关断开
原 因:换速开关损坏
换速磁铁安装不正确
门区开关有误动作发生
解决办法:更换开关
调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm
更换门区开关
故障显示及恢复方法:
楼层显示器不显示,微机记录故障
21、 E21 :
解 释:抱闸开关不断开(主机),电梯不能再起动
原 因:抱闸检测开关损坏或接线错误
抱闸调整问题
解决办法:更换开关,检查接线
闸臂重新调整
故障显示及恢复方法:
楼层显示器可显示,微机记录故障,抱闸开关释放后恢复
22、 E22 :
解 释:楼层记录以强换开关不一致,电梯在端站而强换不断开
原 因:换速开关损坏
换速磁铁安装不正确
解决办法:更换开关,检查接线
调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm
故障显示及恢复方法:
楼层显示器不显示,微机记录故障
|
|