1:AMCB2输入和输出定义 2:西威变频器 (1)15(DB D)信号(西威定义)---//--BY----//---SW通过输出接触器和抱闸接触器的常闭来控制;(外部给定运行信号,运行要断开) (2)83/85串在安全回路里(安全检测,正常接通,故障断开) (3)80/82接在JP2.3变频器故障信号输入AMCB2板(安全检测,正常接通,故障断开) (4)控制信号 12----(运行使能输出) 13---(上行指令) 14---(下行指令) 1---(速度+10V) 2---(速度OV) 3---(预负载+10V) 37:EXIT Fault外部故障(可以不用) 36:BRAKE FEEDBACK报闸检测(可以不用) 西威的46-41(SW-OUT)JP2.4(AMCB2)运行输出 西威的46-42(BY-OUT)JP2.5(AMCB2)抱闸输出 变频器西威AVO端子定义 改变为奥莎接线和参数设定 1:AMCB2输入和输出定义 2:奥莎变频器 (1)DI11(DBD)信号(奥莎定义)---//--BY----//---SW通过输出接触器和抱闸接触器的常闭来控制;(外部给定运行信号,运行要断开)F11=111 (2)K2B,K2C串在安全回路里(安全检测,正常接通,故障断开)G02=3 (3)K3C,K3B接在JP2.3变频器故障信号输入AMCB2板(安全检测,正常接通,故障断开)G03=3 (4)控制信号 DI9----(运行使能输出)F09=9 DI8---(上行指令)F08=8 1DI7--(下行指令)F07=7 AI1---(速度+10V) OV---(速度OV) 无---(预负载+10V) DI10:外部故障(可以不用) DI1:报闸检测(可以不用) DI12:减速信号(F12=1)由抱闸接触器常闭触点来控制(没有该信号停车SW输出接触器不会释放) 奥莎T1B,T1A(SW-OUT)JP2.4(AMCB2)运行输出G04=6 奥莎T2B,T2A(BY-OUT)JP2.5(AMCB2)抱闸输出G05=7 变频器奥莎端子定义 奥莎变频器参数 AO4=441.34(版本) A04=1(模拟量控制) B03=150 B07=50 B08=200 B09=0 B10=0 B11=1 B13=1 B14=0 B15=40 B16=70 C01=100(启动零速P) C02=60(启动零速I) C03=20(启动低速P) C04=10(启动低速I) C05=30(停车低速P) C06=10(停车低速I) C07=100 C08=10 C09=120 C10=5 C13=1 C14=1(零速控制时间) E01=1(同步) E02=24(级数) E03=290(电机电压) E04=95(电机转速) E05=13 (电机电流) E06=280%(最大转矩) E07=1.4(转差) E08=8(载波频率) E09=0(海德汉系列) E10=2048(编码器脉冲 E11=181.71(电梯相位角) F07=8(下行) F08=7(上行) FO9=9(使能) F10=0 F11=111(输入接触器检测) F12=1(减速信号) G01=0 G02=3 G03=3 G04=6 G05=7 奥莎同步自学习位置时;可以关闭抱闸电源来进行
|