DCS可以白一个人来进行操作,因为在这些场合下,门的开启时间极限已经被取消,可以把轿厢向下驱动到那里,等待井道门的打开。所有的井道门,必须以开启号码的顺序打开一次。所属的轿厢门将自动打开。 2.用于在DCS之前不带速度编码器的LSVF/LSVF-W包的校准运行 如果该套设备没有ADO或RLV,那么将会有一个不带速度编码器的驱动装置。在这种情况下(驱动=15或17,EN-RLV=0),在一段有限的时间内.可以进行5次正常的运行。 -将ST与LCB连接,按下M-1-3-5并选择AllowCalib=0o -将ST与MCB连接,并开始进行校准。 -按照ST上的说明来工作。使用ERO来把轿厢检修运行至底层站,然后再调至正常。使用LCB上的TL/BL开关来起动驱动校准所要求的正常运行(不可以进行呼梯和门的操作)。
-校准后,将ST在LCB上连接,按下M-1-3-5并选择StartDCS=10
a).应保证轿门和厅门正确地关闭。
安全链和门触点,必须完全接通。
b)在使用D02000的情况下,检查一下I/Ono.DCL(694)。必须将RDCL(695)设定至010!
c)将轿厢置于底层站DZ内。
I
d)将TCI盒和ERO盒(如果提供了的话)调至正常。
e)将ST插头,与LCBII板上的P3口连接。
0按顺序按下按钮M-1-3-1-5GON,进入Install菜单的DOORS组。按下GOON,移动整个参数并进入参数DW-DLY;正确的数值是10。如有必要,进行修改,
如果该装置提供了LSC-S(有限的星形三角形起动电流).按顺序按下按钮M-1-3-1-4GOON并检查一下安装参数BON-D:正确数值应是40。
g)按顺序按下M-1
h)按下ENTER钮。
i)DCS试验开始。
J)如果起动条件不正确,显示屏上将显示岀一个错误信息,
k)当软件检测到一个厅门门锁故障时,轿厢停止在那个层站而且显示一个错误信息。在这种情次下,应对下列进行检查:
-厅门门锁DS和与井道线的接线。
-位置系统磁条的位置和脉冲开关是否正确。\“
-轿厢和厅门之间的机械“连接”。
注释:
每当DCS停止在发现有故障的那个层站时而且门锁装置连接被改正时,将轿厢移至底层端站并按顺序按下按钮M-1-3-5-ENTER来重新起动DCS试验。
l)当成功地完成了DCS试验后,显示屏上会有信息显示。然后,按下GO
ON三次。该装置可以进入正常操作了。
|
|