1.12.3桥板参数<M><3><3><GOON>(带编码器的正常运行)
在调整桥板参数(井道信号)之前,应进行一次经过井道信号的行程(检修运行)。 应使用ST<M><1><2><GOON>来观察IPU/IPD,(SLU,SLD)、LV、(1LV,2LV)1LS和2LS开关的动作章 这项检验完成后,应对桥板参数进行调整(井道变量)。 下一步工作就是在井道的中部寻找一个“调整过的层站”。
1.12.3.1LVDLY向上和LVDLY向下(层站平层的调整)
在向下和向上的方向上,检查一下层站的平层。
通过改变参数LVDLYUP<mm>(上行停车误差)和LVDLYDOWN[mm](下行停车误差),可以消除停车误差。
如果轿厢停止的太早(在平层之前),必须增大这个数值(+以mm为单住的停车误差)。
如果轿厢停止的太晚(在平层之后),必须减小这个数值(-以mm为单位的停车误差)。
如果在每一个层站均是以相同方式调整磁条,那么轿厢在每一个层站都应正确地停车。否则,还应对磁条进行相应的调整。
1LSDLY和2LSDLY的调整方式必须是:在顶层端站和底层端站,由IPU-或IPU-信号来起动减速度。
在端站由极限开关起动减速度中,在ST显示屏上显示出一个“7”。
增大1LSDLY或2LSDLY数值,直到在一次新的运行后,符号“7”不再显示为止。
对于经过修正运行的一个有把握的减速度,这个数值不要太大。必须增大1LS_和2LS
DLY,直到在停止时,底层端站的故障“MLS:1LSINI
DEC”和顶层端站的故障“MLS:2LSINIDEC,,被清除了为止。
只是在修正运行中,才能允许出现这种故障而且应在事故记录中读岀(Err
LOG=2<M><2><2><1><GOON>)o
事故记录中的条件,不会自动产生该装置的停机。
事故的说明在“服务工具巨户指南”进行论述.打算将该事故记录计数器复位时,应将该装置关掉并打开(电源开关).切果需要、在菜单“Saved”中,你可以找到这些保存下来的事故(<M><2><2><2>).
在下面的检验运行中,在事故记录中,没有对任何故障进行记录。但-“DRV:SPEEDMSMT\“和~SYS:CalcTime“除外。
|
|