问题描述:
配置为OHCON5403,OHCON5401,300VF控制柜+DCSS5,DCSS5-E型门机
+CEDES光幕,LAMBDA LC光幕的电梯,门机控制器不能正确的检测光幕信号。
涉及梯型:
OH5000(控制柜为OHCON5403)
XO-21VF(控制柜为300VF)
问题原因:
门机控制盒插件P5-1(DCSS5),P2-1(DCSS5-E)的输入电压用的是DC30V,
应该是DC24V.
原因分析:
工地反馈CEDES光幕的电源必须使用DC30V,否则门机(DCSS5)在光幕没有被遮挡时也 检测到有输出。
经现场查看,现场门机的P5-1端子输入电压为DC30V,改为DC24V后正常。
原理如下:
图中的A点是P5-1的输入,B点就是光幕的输入,如果A、B之间的电压差大于5V,光藕的发光二极管将触发,输入将ACTIVE。所以需要保证,光幕在输出或者不输出的时候,必须有一种情况是A、B之间的电压小于5V。而当在A点使用DC30V的时候,理论上当光幕没有动作时,B点有24V电压,A、B之间的电压为6V,大于5V的阀值。而当光幕动作时,B点 电压为0V,A、B间的电压为30V,也大于5V的阀值。这两种情况下,光藕的发光二极管被 触发,两种情况门机都收到光幕动作信号而不关门。
改进后的图纸如下:
改进后P5-1点的电压为24V,当光幕没动作的情况下,B点电压也为24V,A、B之间的
压差为0V,门机能正常开关门。
很多时候24V和30v还是很有区别的,RS14板的输入输出脚电压都是DC24V,其输入输出信号电压都是DC24V,RS5板的电压是30VDC,输入输出脚,E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8也都是DC30V,即30V左右时是高电平1;0V左右时是低电平,板子内的芯片识别电压有限制,当30V变成24V时,芯片有可能识别不出来是高电平,所以会 造成干扰。连接在一起的信号必须采用同一电源级别。
|
|