故障代码显示 |
内容 |
原因 |
对策 |
02 |
运行中厅门锁脱开(急停) |
1. 运行中门刀擦门球
2. 门锁线头松动 |
1. 调门刀与门球的间隙
2. 压紧线头 |
03 |
错位(超过45CM),撞到上强停时修正(急停) |
1. 上限位开关误动作
2. 限位开关移动后未进行井道教入
3. 编码器损坏 |
1. 查限位开关
2. 重新进行井道教入
3. 更换编码器 |
04 |
错位(超过45CM),撞到下强停时修正(急停) |
1. 下限位开关误动作
2. 限位开关移动后未进行井道教入
3. 编码器损坏 |
1. 限位开关
2. 重新进行井道教入
3. 换编码器 |
05 |
电梯到站无法开门 |
1. 门锁短接
2. 门电机打滑
3. 门机不工作 |
1.停止短接
2.检查皮带
3.检查门机控制器 |
06 |
关门受阻时间超过120秒 |
1. 关门时门锁无法合上
2. 安全触板动作
3. 外呼按钮卡死
4. 门电机打滑
5. 门机不工作 |
|
08 |
SM-02-B和SM-03A轿厢控制器通讯中断(不接收指令) |
1. 通讯受到干扰
2. 通讯中断
3. 终端电阻未短接 |
1.检查通讯线是否远离强电
2.连接通讯线
3.短接终端电阻 |
09 |
调速器出错 |
变频器故障 |
对应变频器故障代码表处理 |
10 |
错位(超过45CM),撞到上多层强慢时修正 |
1. 上行多层减速开关误动作
2. 多层减速开关移动后未进行井道教入
3. 编码器损坏 |
1.检查多层减速开关
2.重新井道教入
3.更换编码器 |
11 |
错位(超过45CM),撞到下多层强慢时修正 |
1. 下行多层减速开关误动作
2. 多层减速开关移动后未进行井道教入编码器损坏 |
1.检查多层减速开关
2.重新井道教入
3.更换编码器 |
12 |
错位(超过45CM),撞到上单层强慢时修正 |
1. 上行单层减速开关误动作
2. 单层减速开关移动后未进行井道教入
3. 编码器损坏 |
1.检查单层减速开关
2.重新井道教入
3.更换编码器 |
13 |
错位(超过45CM),撞到下单层强慢时修正 |
1. 下行单层减速开关误动作
2. 单层减速开关移动后未进行井道教入编码器损坏 |
1. 检查单层减速开关
2. 重新井道教入
3. 更换编码器 |
14 |
平层干簧错误 |
|
|
15 |
SM-01-A多次重开门后门锁仍旧无法关门
SM-01-B 方向指令给出后超过2秒变频器无运行信号反馈 |
|
|