机房操作功能表:
1、 状态检测 对上表内所列出状态,可用以下操作步骤进行检测: ① 将SEL调到所要检测的项目后,按住下按钮,SEL的位置则在LED上显示。 ② 按住上按钮,确认LED的灯全部熄灭。(若有任何灯亮,则长按上按钮4秒种消灯) ③ 放开上按钮,2秒种后LED的灯一瞬全部点亮,LED上显示出所要检查的状态,如下:
| | 编码器(1,1) | Bit7 | | | | Bit7 | |
Up Dn 停止 Bit3,Bit7 ● ○ ○ Bit3,Bit7 ● ○ ○ Bit3,Bit7 ○ ● ○ Bit3,Bit7 ○ ● ○
| Bit6 | | | Bit6 | Bit5 | | | | Bit5 | Bit4 | | Bit4 | Bit3 | | Bit3 | | Bit2 | | Bit2 | Bit1 | | Bit1 | Bit0 | | Bit0 |
| | LS输入(3,1) | Bit7 | |
亮灯:输入接点ON 灭灯:输入接点OFF | | Bit7 | | | Bit6 | | | | | Bit5 | | | | | Bit4 | | | | | Bit3 | | | Bit3 | | Bit2 | | | Bit2 | | Bit1 | | | Bit1 | | Bit0 | | | Bit0 | |
| | 负载感应器电压(8,0) | Bit7 | | | | Bit7 | | | Bit6 | | | Bit6 | | | Bit5 | | | Bit5 | Bit4 | | | | Bit3 | | | Bit3 | | | Bit2 | | | Bit2 | Bit1 | | | Bit1 | Bit0 | | | Bit0 |
| | Kg负载(8,2) | Bit7 | | | | Bit7 | | | Bit6 | | Bit6 | Bit5 | | Bit5 | Bit4 | | Bit4 | Bit3 | | | | Bit3 | | | Bit2 | | Bit2 | Bit1 | | Bit1 | Bit0 | | Bit0 |
用LED确认安全回路的操作方法: ① 将SEL调到“4”, ② 按4次上按钮, ③ 2秒种后LED的灯一瞬全部点亮, ④ LED上显示出安全回路检测点状态如下: 步骤② 步骤③ ④停止时 ④运行时 异常 平常 BIT7 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● (*K) BIT6 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● (*I) BIT5 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● (*H) BIT4 ○→○→○→ ○→ ● → ● ○ ○ (*D) BIT3 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ (*E) BIT2 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● (*C) BIT1 ○ ○ ● ● ● ● ● ● (*B) BIT0 ○ ● ○ ● ● ● ● ● (*A)
2、 运转方式的设定:
对上表内所列出的运行方式,可用以下操作步骤进行设定: ① 按住中间按钮,同时将SEL调到所要设定的项目后,放开中间按钮。 ② 在LED的灯闪烁时(4秒种内),再按一次中间按钮并放开。 这样,就成了SEL所显示的运转方式。这以后直到进行第③步为止,再调节SEL或重新启动电源,运转方式都不会改变。 ③ 持续按住中间按钮4秒钟以上,运转方式变为通常运转。LED的灯全亮,手可放开按钮。
|