故障现象:
某大厦两台群控 GPS-I 电梯, 1# 电梯比 2# 电梯多一层地下室。在安装调试过程中发现,按下其中一台电梯的外召唤按钮时,另外一台电梯的相应外召唤没有点亮。
处理过程:
1. 从故障现象看,似乎是群控部分工作不正常。因此,首先对群控柜及光纤电梯进行检查,但未发现问题;
2. 再次观察电梯的运行情况,发现当用 1# 电梯的外召唤对 2# 电梯进行就近召唤时, 2# 电梯会在低于召唤层一个层站的楼层停梯,并且对 1# 电梯的外召唤消号,这说明群控部分工作基本正常,只是 2# 电梯外召唤地址设定错误。将 2# 电梯的外召唤按钮地址按照 1# 电梯设定后,爱登堡电梯故障及资源集锦,电梯恢复正常运行。
本案例启示: 当群控电梯中各电梯响应的楼层不完全相同时,外召唤按钮的地址设定应特别注意,以免导致电梯的错误响应。本案例中, 2# 电梯的外召唤按钮地址应按照 1# 电梯设定。 |