(1) 事故基本情况。
2020052217000404.jpg
  (2) 事故设备概况。
20200522170015015.jpg
  (3) 事故调查处理概况。
  1) 事故回顾。2006年4月3日10时50分左右,事发单位水电工林某某在正常进行巡视工作过程中,发现三楼货梯层门敞开,便向井道察看,见公司保安洪某某躺在井道底坑内,头向西,脚朝东,头下有血迹,随即报警,并拨打了急救电话,刑警、法医及医务人员到场后,对现场全面勘察,判定洪某某已经死亡。
  2) 事故原因。
  ①直接原因。该电梯门回路被短接,在开门状态下可以检修运行,当轿厢离开后层门不能自动关闭。
  ②间接原因。维保单位未按照国家对特种设备安全管理法规和安全技术规范的要求,认真履行维保职责,未能及时发现、消除该电梯门回路被短接、轿厢不在本层时层门不能自动关闭等事故隐患,未落实事故预防措施。
  ③主要原因。事发单位对电梯的安全管理混乱,未遵照国家对特种设备安全管理法规和安全技术规范的要求,对该电梯存在的事故隐患及时进行整改。
  ④次要原因。没有对故障电梯实行停梯处理和现场防护,电梯处于无人监管的状态。
  (4) 警示与建议。货梯常常用于特定的建筑,如厂房、仓库等,使用人员相对固定,使用单位往往对此类电梯的管理不够重视,是特种设备监督管理的薄弱点。此类事故并非个案,使用单位应当根据具体情况,制定有针对性的安全管理规定并严格实施与监督。