故障代码 | | | | | |
E101 | | 硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% | 加、减、恒速过程中HGP 输出电流超过设定点立即保护,HGP 封锁输出,显示故障代码,不允许自动复位。 | l加速度太大 2电网电压低 3驱动器功率偏小 4驱动器对地短路 | l减小减速度 2检查输入电源 3选用功率等级大的驱动器 4检查驱动器是否对地短路 |
E102 | | l减速度太大 2负载惯性转矩大 3驱动器功率偏小 4驱动器对地短路 | l减小减速度 2外加合适的能耗制动组件(微信公众号:电梯) 3选用功率等级大的驱动器 4检查驱动器是否对地短路 |
E103 | | l负载发生突变或异常 2电网电压低 3驱动器功率偏小 4闭环矢量高速运行,突然码盘断线或故障 5 驱动器对地短路 | l负载检查或减小负载的突变 2检查输入电源 3选用功率等级大的驱动器 4检查码盘及其接线 5检查驱动器是否对地短路 |
E104 | | 软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值760V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% | 加、减、恒速过程中HGP母线电压超过设定点立即保护,HGP 封锁输出,显示故障代码,不允许自动复位 | | |
E105 | | | l 减小减速度 2 增大能耗制动组件 3 检查输入电源 |
E106 | | | |
E107 | | 软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压 测误差:±5% | 在15KW 以下不检测;10在18 . 5KW 和22Kw 停机方可检测:检测时当控制电源电压连续超过保护设定点50 秒预报警,超过1 分钟立即保护,HGP 显示故障代码,风扇停止运转,接触器断开;故障不允许自动复位 | | |
E108 | | 输入缺相,相应检测信号为脉冲序列(微信公众号:电梯) | 检测到缺相信号过程中,如果接触器未释放时2 秒(士5 % ) ,给出输入缺相保护,HGP 封锁输出,显示故障代码;故障不允许自动义位 | | |
| |
| | | |
故障代码 | | | | | |
E109 | | 输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 | 输出缺相,当三相电流不平衡度达到设定值且持续10S以上时,进行缺相保护,IIGP 封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | | |
E110 | | | 检测信号有效立即保护,HGP 封锁输出,显示故障代码;故障不允许自动复位 | 1 驱动器瞬间过流 2输出三相有相间接地短路 3风道堵塞或风扇损坏 4 环境温度过高 5控制板连线或插件松动 6 辅助电源损坏,驱动欠压 7 功率模块桥臂直通8 控制板异常 | 1 参见过流对策 2 重新配线 3 疏通风道或更换风扇 4 降低环境温度 5 检查并重新连接 6 寻求服务 7 寻求服务 8 寻求服务 |
E111 | | 模块检测点温度:83℃(含)以上; 温度检测误差:±5摄氏度 | 模块温度检测点温度超过83 ℃ 时进行预报警,超过保护值10S后保护,变频器封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | l 环境温度过高 2 风道阻塞 3 风扇损坏 4 功率模块异常 | 1 降低环境温度 2 清理风道 3 更换风扇 4 寻求服务 |
E112 | |
| |
| |
E113 | | | 电流超过保护起始点后计时累积,当累积时间超过预定值后进行过载保护,但是在保护前10 秒预报警。保护后,HGP封锁输出,显示故障代码;故障不允许自动复位(微信公众号:电梯) | l 加速太快 2 瞬停时,再启动尚在旋转的电机 3 电网电压过低 4 负载过大 5 闭环矢量控制,码盘反向,低速长期运行。 | l减小加速度 2避免停机再启动 3检查电网电压 4 选择功率更大的驱动器 5 调整码盘信号方向 |
E114 | | | 电流超过保护起始点后计时累积,当累积时间超过预定值后进行过载保护,但是在保护前10 秒预报警。保护后,HGP 封锁输出,显示故障代码;故障不允许自动复位 | l电网电压过低 2电机额定电流设置不正确 3电机堵转或负载突变过大 4 闭环矢量控制,码盘反向,低速长期运行。 5 选择电机功率过小 | 1 检查电网电压 2 重新设置电机额定电流 3 检查负载,调节转矩提升量 4 调整码盘信号方向 5 选择合适的电机 |
E115 | |
| |
| |
E116 | | | 立即保护,HGP封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | | l 按STOP/RESET 键复位,寻求服务 2 寻求服务 |
E117 | |
| |
| |
(微信公众号:电梯) | |
| | | |
故障代码 | | | | | |
E118 | | 在控制和主回路电源上电后,在正常的工作的电压下,存在接触器吸合指令时,未检测到接触器辅助触点吸合信号 | 立即保护,HGP封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | l 电网电压过低 2 接触器损坏 3 上电缓冲电阻损坏 4 控制回路损坏 | l 检查电网电压 2更换主回路接触器或寻求服务 3 更换缓冲电阻或寻求服务 4 寻求服务 |
E119 | | | l 控制板连接器接触不良 2 辅助电源损坏 3 霍尔器件损坏 4 放大电路异常 | 1 检查连接器,重新插线 2 寻求服务 3 寻求服务 4 寻求服务 |
E120 | | | l干扰严重导致主控板DSP读写错误。 2 环境噪声导致控制板双CPU 通信错误 | l按STOP/RESET 键复位或在电源输入侧外加电源滤波器 2按STOP/RESET 键复位,寻求服务 |
E121 | |
| |
| |
E122 | |
| |
| |
E123 | | 键盘读写EEPROM出错或DSP要求读取的数据不符 | | l 键盘上控制参数的读写发生错误。2 EPROM 损坏 | l 按STOP / RESET键复位,寻求服务。2寻求服务 |
【 说明】 此故障为键盘自身故障,对驱动器性能毫无影响,因此不会存入故障记录。出现故障后禁止进入菜单状态。 |
E124 | | | 立即保护,HGP封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | 1电机容量与驱动器容量不匹配 2 电机额定参数设置不当 3调谐出的参数与标准参数偏差过大 4调谐超时 | l更换驱动器型号 2按电机铭牌设置额定参数 3 使电机空载,重新辩识 4 检查电机接线,参数设置 |
E125 | | | 1电机容量与驱动器容量不匹配 2 电机额定参数设置不当 3调谐出的参数与标准参数偏差过大 4调谐超时 | l更换驱动器型号 2按电机铭牌设置额定参数 3 使电机空载,重新辩识 4 检查电机接线,参数设置 |
E126 | |
| |
| |
E127 | | | 立即保护,HGP封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | l 制动线路故障或制动管损坏 2 外接制动电阻阻值偏小 | |
E128 | | | | l电机额定参数设置错误 2 电机容量与驱动器容量不匹配 | |
E129 | |
| |
| |
| |
| | | |
故障代码 | | | | | |
E130 | | | 立即保护,HGP 封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | l PG 脉冲数设置错 2 驱动器转矩不 3 机械参数设置偏小 | l检查PG 脉冲数设置 2选择较大容量的驱动器
3正确设置机械参数 |
| | 1.距离控制运行过程中有检修输入 2.距离控制运行过程中有微动平层命令输入,报此故障 3.检修状态下有自学习输入 4.检修状态下有微动平层命令输入 | | |
E132 | | | | | |
E133 | | | 1自学习开始时下强迫减速开关不动 2 自学习时运行指令为下行 3 自学习过程中层高脉冲溢出4 学习升始时当前位置不在底层5自学习运行时PG=0 | l检查下强迫减速开关状态 2检查电梯控制板程序 3 增大最大楼层高度设定
4修改当前楼层﹦1 5根据实际设置PG 脉冲数 |
E134 | | |
| |
E135 | |
| |
| |
E136 |
| |
| |
E137 |
| |
| |
E138 |
| |
| |
E139 | | 变频副微机对DPRAM中数据读写过程中判断,有异常则报故障; 主微机在双口RAM中的正常标志超过80毫秒没有刷新 | 立即保护,HGP封锁输出,显示故障代码;故障后不允许自动复位 | l 主微机68376重复 2 电梯逻辑控制芯片异常 3 双口RAM 器件损坏 | |
E140 | | | | 1 检杳安全回路,检查系统 2 控制板硬件损坏,联系厂家 |
备注: |