[安川] 安川变频器A1000、V1000报警dEv

[复制链接]
发表于 2023-1-7 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警dEv

操作器显示

故障名称
原因
对策
dEv
速度偏差过大(带
PG
控制模式)
负载过大

确认负载的大小。

⇒ 减小负载。

脉冲输入的速度检出值和速度指令的偏差超过F1-10 (速度偏差过大(DEV)检出值)的状态持续时间超

过了F1-11 (速度偏差过大(DEV)检出时间)

加减速时间过短
增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)的相应设定值

负载为锁定状态
检查机械系统。

参数的设定不正确
重新设定F1-10 (速度偏差过大检出值)、F1-11 (速度偏差过大检出时间)。

电机被制动器机械性制动
打开制动器。