[安川] 安川变频器A1000、V1000报警oL2

[复制链接]
发表于 2023-1-16 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警oL2

操作器显示

故障名称
原因
对策
oL2
变频器过载
负载过大

确认负载的大小。

⇒ 减小负载。

电子热继电器进行变频器过载保护动作
加减速时间、周期时间过短

确认加减速时间、周期时间。

⇒ 增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。


V/f
特性的电压过高

⇒ 调整E1-04 ~ E1-10 (V/f 曲线的任意输入)。主要是减小E1-08 和E1-10 的设定值。

(注)如果E1-08 和E1-10 的设定值过小,低速时的负载耐量也会减小,敬请注意。


变频器容量过小
更换为容量大的变频器。

低速运行时发生过载

⇒ 减小低速运行时的负载。

⇒ 增大变频器的容量级别。(更换为容量大的变频器)

⇒ 降低C6-02 (载波频率选择)


转矩提升量较大

确认转矩提升量。

⇒ 降低C4-01 (转矩补偿(转矩提升)增益)的值,直到电流减少、电机不失速。


速度搜索相关参数的设定不当

修改速度搜索相关参数的设定。

⇒ 调整b3-02 (速度搜索动作电流)、b3-03 (速度搜索减速时间)。

⇒ 进行自学习后,使用b3-24 = 1 (速度推定形搜索功能)


由于输入缺相而导致输出电流失调
确认有无输入缺相,改善缺相。