安川变频器A1000、V1000报警ov

操作器显示

故障名称
原因
对策
ov
主回路过电压
减速时间过短,电机流向变频器的再生能量过大

⇒ 增大C1-02、-04、-06、-08 (减速时间)的设定值。

⇒ 在变频器上连接制动电阻器或制动电阻器单元。

⇒ 将L3-04 (减速中防止失速功能选择)设定为1 (有效)。(出厂设定∶ 1)

主回路直流电压超过过电压检出值

200 V 级∶约410 V

400 V 级∶约820 V (E1-01 < 400 时,为740 V)

加速时间过短

确认突然加速结束时是否发生过电压警报。发生警报时,

⇒ 增加加速时间。

⇒ 使用S 字加减速。

⇒ 将L3-11 (过电压抑制功能选择)设定为1 (有效)。

⇒ 增大C2-02 (加速结束时的S 字特性时间)的设定值。


制动负载较大
在变频器上连接制动电阻器或制动电阻器单元。

输入电源中混有浪涌电压

⇒ 安装DC 电抗器。

(注)在同一电源系统内,若开、关进相电容器或可控硅变换器发生动作,可能会导致输入电压短暂地异

常急剧上升(浪涌)。


电机发生接地短路

(接地短路电流经过电源向变频器内的主回路电容器充电)

检查电机的动力电缆、中继端子、电机端子箱等

⇒ 排除发生接地短路的部位,再接通电源。


速度搜索相关参数的设定不当

(包括在瞬时停电恢复时以及故障重试时发生的情况)

修改速度搜索相关参数的设定。

⇒ 设定速度搜索重试功能为有效。(设定b3-19 ≥ 1 ~ 10。)

⇒ 调整b3-02 (速度搜索动作电流)、b3-03 (速度搜索减速时间)。

⇒ 进行电机线间电阻自学习后,使用b3-24 = 1 (速度推定形搜索功能)。


电源电压过高

确认电压。

⇒ 将电压降低到变频器的电源规格范围以内。


制动电阻器或制动电阻器单元的接线不正确

确认与制动电阻器或制动电阻器单元的接线是否发生错误。

⇒ 正确进行接线。


PG
电缆断线
修理断线处

PG
电缆接线错误
修正接线。

噪音干扰到
PG
电缆
使PG 接线远离噪音源(变频器输出线)。

由于干扰而发生误动作

确认抗干扰对策的状况。

⇒ 检查控制回路的接线、主回路的接线、接地线,充分采取抗干扰对策。


负载惯性设定不正确

确认使用KEB、过电压抑制、减速中防止失速(最佳调整)等功能时负载惯性的设定。

⇒ 根据适用机械调整L3-25 (负载惯性比)。


PM
用无
PG
矢量控制模式下使用了短路制动功能
连接制动电阻器。

电机发生失调

调整控制失调的参数。

⇒ 调整n1-02 (防止失调增益)。

⇒ 调整n2-02 及n2-03 (速度反馈检出抑制(AFR)时间参数)。

⇒ 调整n8-45 (PM 速度反馈检出抑制增益)、n8-47 (拉入电流补偿时间参数)。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-11 06:16 , Processed in 0.113082 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表