[安川] 安川变频器A1000、V1000报警Uv1

[复制链接]
发表于 2023-1-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警Uv1

操作器显示

故障名称
原因
对策
Uv1
主回路欠电压
发生输入电源缺相

确认主回路电源的接线是否发生断线或接线错误。

⇒ 正确进行接线。

未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。

· 主回路直流电压低于L2-05 (主回路欠电压(Uv)检出值)的设定值

· 200 V 级∶约190 V

· 400 V 级∶约380 V (E1-01 (输入电压设定)的设定小于400 时,为350 V)

输入电源的接线端子松动

确认端子是否松动

⇒ 请按照本手册中的紧固力矩拧紧端子。(参照74 页)

电源电压发生了变动

确认电压。

⇒ 将电压调整到变频器的电源规格范围以内。

⇒ 如果主回路电源没有故障,则检查主回路MC 是否存在故障


发生停电
改善电源

变频器内部的主回路电容器回路老化

使用U4-05 (电容维护)确认电容器的维护时期。

⇒ 如果U4-05 超过90%,则更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公司代理店或销售负责人垂询。


变频器内部冲击防止回路的继电器或接触器动作不良

开、关电源,确认是否发生故障。请参照

⇒ 若连续发生故障,则更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公司代理店或销售负责人垂询。

使用U4-06 (冲击电流防止继电器的维护)确认冲击电流防止继电器的维护时期。

⇒ 如果U4-06 超过90%,则更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公司代理店或销售负责人垂询