安川变频器A1000、V1000轻故障、警告ov

操作器显示

故障名称
原因
对策

轻故障输出

(H2-口口=10)

ov主回路过电压输入电源中混有浪涌电压

⇒ 安装DC 电抗器。

· 在同一电源系统内,若开、关进相电容器或可控硅变换器发生动作,可能会导

致输入电压短暂地异常急剧上升(浪涌)。


未输入运行指令(变频器停止状态)时主回路直流电压超过过电压检出值

200 V 级∶约410 V

400 V 级∶约820 V (E1-01 < 400 时,为740 V)

电机发生短路

检查电机的动力电缆、中继端子、电机端子箱等

⇒ 排除发生短路的部位,再接通电源。


短路电流经过电源向变频器内的主回路电容器充电

由于干扰而发生误动作

确认抗干扰对策的状况。

⇒ 检查控制回路的接线、主回路的接线、接地线,充分采取抗干扰对策。

⇒ 如果电磁接触器是干扰的发生源,则在电磁接触器的线圈上连接浪涌抑制器。


L5-01 (故障重试次数)设定为0 以外的值。

PG 电缆断线修正断线部位。

PG 电缆接线错误修正接线。

噪音干扰到PG电缆使PG 接线远离噪音源(变频器输出线)。