安川变频器A1000、V1000操作故障oPE09

操作器显示

故障名称
原因
对策
oPE09

oPE09

PID 控制的选择不当

同时设定了以下内容。

· b5-15 (PID 暂停功能动作值) ≠ 0.0。

· b1-03 (停止方法选择) = 2 或3。(DB 停止或带

定时的自由运行停止)

⇒ 将b5-15 设定为0 以外的值

⇒ 设定b1-03 = 0 或1。(减速停止或自由运行停止)

PID 控制的功能选择不正确

(b5-01 (PID 控制的选择) = 1 ~ 4 时)

b5-01 = 1 或2(PID2 点输入)时,设定了d2-02(频

率指令下限值) ≠ 0

正确设定参数。

b5-01 = 1 或2 (PID2 点输入)时,设定了b5-11

(PID输出的反转选择) = 1(PID的输出为负时反转)

正确设定参数。

b5-01 = 3 或4(PID3 点输入)时,设定了d2-02 0正确设定参数。