GB/T 26465-2021消防员电梯制造与安装安全规范

[复制链接]
发表于 2023-2-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 湘军 于 2023-2-15 14:19 编辑


国家标准编号GB/T26465-2021《消防员电梯制造与安装安全规范》,从2022年7月1号起正式实施,规范的电子版可以通过国家标准全文公开系统免费在线浏览。
规范全文一共有38页,涵盖了第一章范围,第二章规范性引用文件,第三章术语和定义,第四章重大危险列表,第五章安全要求和防护措施,第六章安全要求和保护措施的验证,第七章使用信息。
其中,在第七章使用信息里面,包含了十个附录,附录的信息量特别大,对应的十个附录内容分别是针对:
1)水的管理、
2)消防员电梯的供电、
3)消防员电梯的布置、
4)消防员电梯井道内的防水、
5)消防员救援原理示例、
6)建筑接口、
7)消防员电梯的标志
8)维护要求、
9)高层建筑的消防原理、
10)防火分区的原理一共十个附录。
本文件代替GB/T26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》,与GB/T26465-2011相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)更新了部分规范性引用文件(见第2章,2011年版的第2章);
b)增加了消防员电梯井道加压系统噪声限值的要求(见5.1.8);
c)更改了消防员电梯最小轿厢尺寸的要求(见5.2.2、5.2.3,2011年版的5.2.3);
d)更改了消防员电梯服务大楼的每一层的要求(见5.2.4,2011年版的5.2.2);
e)更改了消防员电梯井道、轿顶和轿厢外壁的电气设备防水保护的要求(见5.3,2011年版的5.3);
f)更改了轿厢内人员救援的相关要求(见5.4.3、5.4.4,2011年版的5.4.3、5.4.4);
g)更改了阶段2通过消防开关再召回消防员电梯的控制逻辑(见5.8.8,2011年版的5.7.8);
h)更改了具有双入口轿厢的消防员电梯控制的相关要求(见5.8.9,2011年版的5.7.9);
i)增加了高层建筑的水的管理、建筑接口、维护要求,消防原理有关的资料性附录(见附录A、附录F、附录H和附录I)。
1.2 本文件适用于符合以下条件的情况:
a)设计电梯井道和电梯环境时限制火、热、烟进入电梯井道、机器空间和前室;
b)建筑设计限制水进入井道;
c)消防员电梯不作为逃生路径;
d)对电梯井道和电梯环境采取了防火保护,至少达到建筑结构相同的防火等级;
e)供电安全可靠和稳定;
f)对供电电缆采取了防火保护,至少达到井道结构相同的防火等级;
g)按计划实施了适当的维护和检查。
1.3 本文件不适用于:
a)具有部分封闭井道的电梯用作消防员电梯;
b)安装在非耐火建筑结构中的电梯;
c)在用电梯的重大改装。
1.4 本文件未规定:
a)消防员电梯的数量、消防运行时服务的楼层数量;
b)前室的空间要求;
c)多层轿厢电梯最高层轿厢以外轿厢的消防服务。
规范中提及的几个重要的术语定义如下:
3.5 消防员电梯 fire lift;firefighters lift
设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,当建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能可专供消防员使用的电梯,能将消防员及其设备运送至指定楼层。
3.7 消防员电梯开关 firefighters lift switch
在井道外面,设置在消防员入口层的开关。火灾发生时,用于控制消防员电梯在消防员控制下运行。
3.8 消防员入口层 fire service access level
建筑物中,预定用于让消防员进入消防员电梯的入口层。
特别要提醒的是本规范中的10个附录信息量非常大,附录中有大量的图片来介绍消防电梯相关的原理示意等内容,其中在附录F 第3项中就明确提到了:“消防员电梯的位置需使消防员能够在消防水带的最大长度范围内(例如50m)到达楼层的任何区域。这个尺寸决定消防员电梯的位置和数量。在消防员入口层,消防员电梯通向建筑物外面的路径需进行防火保护。
国家相关规范规定轿厢的最小尺寸以符合所使用的消防原理(以便运送消防员和设备)。国家相关规范未规定最小尺寸时,轿厢宽度至少为1100mm,轿厢深度至少为1400mm,门的净开门宽度至少为800mm。如有需要,可能需要更大的消防员电梯以容纳病床或担架、轮椅等,或适用于较大的消防队伍和设备。在这种情况下,轿厢尺寸可从GB/T7025.1中选择。
消防员电梯需服务于建筑设计定义的和国家相关规范要求的所有楼层。需特别注意消防员电梯井道穿过没有层站入口的楼层的情况,进入前室的最大层门间的距离不能过大,即要与从轿厢中救援被困乘客和消防员的预定方法相适应。”
附录F第8项同时还提到了:“消防员电梯标识”即:消防救援部门可能不熟悉建筑物内消防员电梯的设置,消防员在现场面临的挑战是确定电梯的位置,特别是驱动主机的位置以及消防员电梯发生故障或电源失效时移动消防员电梯的方法。需考虑设置指示和标识,通常设在消防层入口,使消防员到达现场后便能够快速获得这些信息。”
希望今天的内容可以给广大消防指战员,建筑设计师、建设单位、消防设施施工单位、消防设施维护保养单位提供一些有用的参考资料。
附:
641



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-7 07:31 , Processed in 0.089131 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表