目录 一、主板板与旧板和新板区分 二、轿顶控制板与旧板和新板区分 三、提前开门板与旧板和新板区分 四、主板轿顶板提前开门板升级后配置说明 五、新程序(NSPE10)+老主板 六、新程序(NSPE10)+新主板 七、提前开门检测说明 一、主板板与旧板和新板区分
1、新板 JP1 增加 1 路高压输入。 2、新板 JP3 增加 2 路继电器输出。 3、新板 JP9 增加 2 个低压输入点。 4、升级前后 JP1 接线方法 主板升级后JP1 端子接线对应表: 主板升级前后 JP3 接线方法 主板升级后JP3 端子接线对照表: 主板升级前后 JP9 接线方法 主板升级后JP9 端子接线对照表: 二、轿顶控制板与旧板和新板区分 轿顶板 JP8 增加 2 路继电器输出。 轿顶板升级后JP8 端子接线对照表: 三、提前开门板与旧板和新板区分 同步机提前开门板(SM-11-A) 新板 JP1 增加 1 路门区输入公共端 同步机提前开门板升级后端子接线对照表: 异步提前开门板(SM.11SF/A) 异步机提前开门板升级后端子接线对照表: 四、主板轿顶板提前开门板升级后配置说明 1、新程序(NSPE10)+新主板+新轿顶板 2、开通门锁旁路功能 3、检修旁路运行需要检测关门到位。 新图纸在旁路运行输入 X32 有输入时,即会检测关门到位。只需要该输入常开常闭正确即可。 4、旁路运行声光报警 配置 SM.02/H-A(I)可以直接实现 实现条件:“F166 的 bit1 设置为 1”&“X32 旁路输入点有效”&“运行”。 此时轿顶板 SM.02/H-A(I)声光报警继电器输出(JP8.3,JP8.4) 5.开通门锁短接检测功能参数设置 F166新国标的 bit0 设置为 1 即开通,设置为 0 即关闭。 五、新程序(NSPE10)+老主板 1、开通门锁旁路功能 2、检修旁路运行需要检测关门到位 相关参数设置 F166新国标的 bit1 设置为 1 即开通。任何时候都检测关门限位。设置为 0 即关闭。 3、旁路运行声光报警 配置的 SM.02/H-A(I)可以直接实现 实现条件:“F166 的 bit1 设置为 1”&“检修状态”&“运行”。 此时轿顶板 SM.02/H-A(I)声光报警继电器输出(JP8.3,JP8.4) 配置 SM.02/H,需要自行通过电气回路实现: 4、开通门锁短接检测功能 注意:如果是单门 F166 新国标的 bit0 设置为 1 即开通。 注意:如果是双门: F166新国标的 bit2 设置为 1,没有单独的后门检测点。 硬件不支持双开门门锁短接检测。 六、新程序(NSPE10)+新主板 1、开通门锁旁路功能 2、检修旁路运行需要检测关门到位。 F166新国标的 bit1 设置为 1 即开通。任何时候都检测关门限位。 3、旁路运行声光报警 配置的 SM.02/H-A(I)可以直接实现 实现条件:“F166 的 bit1 设置为 1”&“X32 旁路输入点有效”&“运行”。 此时轿顶板 SM.02/H-A(I)声光报警继电器输出(JP8.3,JP8.4) 配置 SM.02/H,需要自行通过电气回路实现 4、开通门锁短接检测功能 注意:如果是单门 F166新国标 的 bit0 设置为 1 即开通,设置为 0 关闭。 注意:如果是双门 F166新国标的 bit2 设置为 1,没有单独的后门检测点。 硬件不支持双开门门锁短接检测。 七、提前开门检测说明 1 、配置老版提前开门板(只支持单开门) F129 Bit2 设置为 0,即有提前开门或开门再平层检测 2、配置新版提前开门板(支持双开门) F129 Bit2 设置为 1,即无提前开门或开门再平层检测
|