故障52:UCMP参数设置错误 01同步电梯自动状态下,不在设置参数界面,且电梯井道自学习已经完成,接收到变频器 UCM参数设置错误标志 故障52:额定速度设置错误奥的斯才有 01如果额定速度参数F6设置值V*110%或<V*90%则报52故障,电梯不能运行。 故障54:门锁短接故障 01正常状态下,非关门输出,关门限位不动作,总门锁在但是前 X22 或后门 X31 检测不在。 02正常状态下,非关门输出,关门限位不动作,总门锁不在,前门关门限位不在但是前门锁 X22在。 03门锁短接检测时,前门有短接;1)前门开门到位检测 1 次;2)前门开门保持超过 F80 时间,关门前检测 1 次;3)前门开门超时后发现门锁断开过,电梯关门,关好门后短接门锁并开门,开门超时后电梯关门,关好门之前如果前门锁 X22 一直没有断开过,则前门锁短接。 04门锁短接检测时,后门有短接;1)后门开门到位 检测 1 次;2)后门开门保持超过 F80 时间,关门前检测 1 次;3)后门开门超时后发现门锁断开过,电梯关门,关好门后短接门锁并开门,开门超时后电梯关门,关好门之前如果前门锁 X22 一 直没有断开过,则后门锁短接。 05安全回路接通时,非检修时旁路 06正常状态下,非关门输出,关门限位不动作,总门锁不在在但是后门锁X31在 故障解释:前厅门、前轿门、后轿门、后厅门任意不一致时间超过2秒 现场排查: 1、正常情况下,非关门输出状态,关门限位未动作,总门锁在但前厅门(X22)或后厅门(X31)检测不在 2、正常情况下,非关门输出状态,关门限位未动作,总门锁和后厅门不在,前厅门(X22)在 3、正常情况下,非关门输出状态关门限位未动作,总门锁不在但后厅门(X31)在 4、正常情况下,旁路信号动作 5、当电梯在前门层站停车开门到位后,系统会做门锁短接检测,门锁短接检测时,前门门锁信号有短接就报54故障。 6、当电梯在后门层站停车开门到位后,系统会做门锁短接检测,门锁短接检测时,后门门锁信号有短接就报54故障。 解决方案: 检查门锁回路线路(一般为前后轿门锁线搞反了)。 故障58:上减速开关安装距离过短 故障59:下减速开关安装距离过短 故障60:基极封锁故障 01运行中检测到输出接触器触点断开,立即关断一体机输出 故障61:启动信号故障 01抱闸打开后,没有收到驱动部分返回的零伺服结束信号 故障62:无速度输出 01启动后,电梯给出速度一直是 0,电梯不动。 故障64:抱闸制动力严重不足 故障解释: 抱闸力严重不足,小力矩测试距离超过10mm 现场排查: 1、检查抱闸间隙,机械调整 2、检查抱闸制动力矩,弹簧等 3、检查UCMP参数M3-M6的设置是否正确 解决方案: 调整抱闸间隙及抱闸力,如仍达不到要求则更换 故障65:抱闸制动力轻微不足 故障解释: 抱闸力严重不足,小力矩测试距离超过10mm 现场排查: 1、检查抱闸间隙,机械调整。 2、检查抱闸制动力矩,弹簧等。 3、检查UCMP参数M3-M6的设置是否正确。 解决方案: 调整抱闸间隙及抱闸力,如仍达不到要求则更换。 故障66:井道自学习不成功 故障解释: 井道自学习没有完成 现场排查: 1)平层插板长度.算法平层插板长度 + 平层开关间距)/2小于100mm或者大于900mm. 2)平层区长度.算法平层插板长度 – 平层开关间距)/2小于10mm或者大于100mm 3)上和下平层信号接反了。 4)自学习的插板数与设电梯总层数(F11)设定不一致故障 . 5)井道自学习时平层信号有干扰,跳层。 故障67:RTC错误 01主板硬件 RTC 错误,仅记录故障,不保护 故障68:自学习平层插板长度和平层开关距离的组合不符合要求故障井道自学习故障 01电梯上行时,1 级下减速开关从 on 到 off,两个平 层开关都未变化 02上,下平层开关状态从 ON,ON 到 OFF,ON,出现这种情况认为平层开关反接 03 (平层插板长度 + 平层开关间距)/2 大于 900mm. 04 (平层插板长度 + 平层开关间距)/2 小于 100mm 05 (平层插板长度 – 平层开关间距)/2 大于 100mm 06 (平层插板长度 – 平层开关间距)/2 小于 10mm 现场排查: 1、平层插板太长或太短.算法平层插板长度 + 平层开关间距)/2小于100mm或者大于900mm. 2、平层区太长或太短.算法平层插板长度 – 平层开关间距)/2小于10mm或者大于100mm 3、上和下平层信号接反了。 故障69:自学习的插板数与设电梯总层数和层楼偏置数的设定不一致故障井道自学习故障 01安装的插板数 = 预设总总数(F11)偏置实层 数(F10); 但安装的插板总数和上式计算所得的数值不同,则系统记录 69 号故障 02最大楼层高度大于8米 驱动系统故障 故障:71模块过流保护 直流端电压过高检查电网电源,检查是否大惯性负载无能耗制动快 速停机外围有短路现象检查电机及输出接线是否有短路,对地是否短路, 输出有缺相检查电机及输出接线是否有松动 编码器故障检查编码器是否损坏或接线是否正确编码器相位错 检查编码器相位电动机相位错检查电动机相位 相位角自学习不正确重新自学习相位角 相位自学习时电流不够增加 F247 自学习时电流增益 硬件接触不良或损坏请专业技术人员进行维护 变频器内部插接件松动请专业技术人员进行维护 现场排查: 1.电动机相位错 变更电机的输出相,只需调换U.V.W的任意两相,且只需更换一次。 2.电机的参数设置错误 检查电机参数,特别是电机极数,频率和转速, 一定要准确设置 3.抱闸没有打开 仔细确认抱闸有没有打开,确认抱闸线圈通电时,抱闸有没有间隙 4.外围有无短路现象 检查输出的U.V.W三相线是否短路,是否接地, 有封星继电器的要注意封星有无断开 5.编码器相位错 相位角F242的值偏差范围在正负10度以内,如角度学习不准确,增大自学习的电流增益,检查编码器的安装是否正确,是否有打滑。 6.编码器故障,检查编码器接线是否正确,接头是否有松动,查看编码器是否损坏,PG卡是否损坏。 7.电动机故障,测量主机的绝缘,测量时注意和变频器的输出口隔开。测量主机的线是否异常,线组是否正确。同步主机磁钢有时会消磁,可以封星开闸看是否能匀速溜车;有的主机的磁钢的损坏会造成磁极的角度变化,如果跑一段时间角度就有变化,处编码器的问题外,也有可能是主机的问题。 8.变频器硬件接触不良或者损坏,测量变频器的输出模块有击穿短路,或者将输出的电机线拆除,运行看是否还有故障,如果有确定是变频器内部故障 9.运行中输出接触器闪断,电梯在高速运行中,由于门锁或者安全回路的快速闪断,造成输出接触器断开又迅速吸合,形成了很的冲击电流,也会导致报71号故障。 如果检修运行电流很大或报71或91(过电流故障) 现场排查: 检查主板参数F201-F211是否准确 编码器正确的情况下, 则可能是电机相序反了 需把V和W接线对换 检查抱闸是否打开,如未打开需调整 如在没有挂钢丝绳情况下,需把零速PI值适当调小 3.7kw以下小功率一体机注意点 如相位角学不准,把F245改为6, F247改为280%后,重新上电运行 电流环增益要减小, F245改为3,F246=30、 F247=20 速度环增益F212=60 F215=30 F218=30 F221=30 故障72:ADC故障 电流传感器损坏更换电流传感器 电流采样回路有问题更换控制板 故障72:散热器过热 环境温度过高降低环境温度,加强通风散热 风道阻塞清理风道灰尘、棉絮等杂物 风扇异常检查风扇电源线是否接好,或更换同型号风扇 温度检测电路故障请专业技术人员进行维护 故障74:制动单元故障 制动单元损坏更换相应驱动模块 外部制动电阻线路短路检查制动电阻接线 1、外部制动电阻线路故障,检查电阻是否有短路,是否与地短路或者与地绝缘不好,检查电阻值和功率是否符合要求。 2、制动单元损坏,在检查线路和制动电阻正常的情况下,特别是上电就出故障的,判断是变频器硬件故障,联系更换。 3、制动电阻接线错误,应该接+和B。 故障75:熔丝断故障 电流过大导致熔断保险丝检查保险丝回路是否断路,或连接点松动。 故障76 输出过力矩 输入电源电压过低检查输入电源 电机堵转或负载严重突变防止发生电机堵转,降低负载突变 编码器故障检查编码器是否损坏或接线是否正确 输出有缺相检查电机及输出接线是否有松动 现场排查: 1.电机堵转或者负载严重突变,抱闸未完全打开,导致变频器过负载运行 2.编码器相位错 相位角F242的值偏差范围在正负10度以内,如角度学习不准确,增大自学习的电流增益,检查编码器的安装是否正确,是否有打滑。 3.编码器故障,检查编码器接线是否正确,接头是否有松动,查看编码器是否损坏,PG卡是否损坏。 4.输入电源电压过低 检查输入电源 5.输出有缺相 检查电机及输出接线是否有松动。 6 .F236输出力矩限制设置过小,应为175-200%。 故障77:速度偏差 加速时间太短延长加速时间 负载太大减轻负载 电流限制太低在允许范围内适当提高限流值 现场排查: 1.加速时间太短 延长加速时间 2.负载太大 ,平衡系数不对,或者抱闸没有完全打开 3.电流限制太低 在允许范围内适当提高限流值 4.编码器相位错 相位角F242的值偏差范围在正负10度以内,如角度学习不准确,增大自学习的电流增益,检查编码器的安装是否正确,是否有打滑。 5.编码器故障,检查编码器接线是否正确,接头是否有松动,查看编码器是否损坏,PG卡是否损坏。 故障78:母线过压保护 加速运行中母线过压保护 输入电源电压异常检查输入电源 电机高速旋转中再次快速启动电机转动停止后再启动 减速运行中母线过压保护负载转动惯量过大使用合适的能耗制动组件减速时间太短 延长减速时间制动电阻阻值太大或没有接连接合适的制动电阻 恒速运行中母线过压保护输入电源异常检查输入电源负载转动惯量过大使用合适的能耗制动组件制动电阻阻值太大或没有接连接合适的制动电阻 现场排查: 1.输入电源电压异常 检查输入电源 2.电机高速旋转中再次快速启动 电机转动停止后再启动 3.负载转动惯量过大 使用合适的能耗制动组件 4.减速时间太短 延长减速时间 5.制动电阻阻值太大或没有接 连接合适的制动电阻 6.参数F240输入电源电压设置过低 故障78:母线过压保护 电源电压低于设备最低工作电压检查输入电源 发生瞬时停电检查输入电源,待输入电压正常,复位后重新启动 输入电源的电压变动太大电源的接线端子松动 检查输入接线内部开关电源异常 请专业技术人员进行维护 在同一电源系统中存在大启动电流的负载改变电源系统使其符合规格值 现场排查: 1.电源电压低于设备最低工作电压 检查输入电源 2.发生瞬时停电,输入电源的电压变动太大,检查输入电源,待输入电压正常,复位后重新启动。 3..电源的接线端子松动 检查输入接线。 4.内部开关电源异常 请专业技术人员进行维护。 5.在同一电源系统中存在大启动电流的负载 改变电源系统使其符合规格值。 6.参数F240输入电源电压设置过低。 7.一体机+1和+2的短接片被人为拆掉了,无电抗器应该短接的。 故障代80:输出缺相 变频器输出侧接线异常,漏接或存在断线输出端子松动按操作规程检查变频器输出侧接线情况,排除漏 接、断线 电机功率太小,在变频器最大适用 电机容量的 1/20 以下调整变频器容量或电机容量 输出三相不平衡检查电机接线是否完好断电检查变频器输出侧与直流侧端子特性是否一致 现场排查: 1.变频器输出侧接线异常,漏接或存在断线 按操作规程检查变频器输出侧接线情况,排除漏接、断线 2.输出端子松动,输出接触器触点接触不好 3.输出三相不平衡,检查电机接线是否完好 4、如果不挂钢丝绳、不带轿厢运行可能会误报80故障,调大参数F252. 故障81:电机低速过流 1电机低速过流加速运行中电网电压低检查输入电源电机参数设置不正常正确设置电机参数电机运转中直接快速启动电机转动停止后再启动 2电机低速过流减速运行中电网电压低检查输入电源负载转动惯量过大使用合适的能耗制动组件电机参数设置不正常正确设置电机参数减速时间太短延长减速时间 3电机低速过流恒速运行中运行中负载突变降低负载突变频率和幅度电机参数设置不正常 正确设置电机参数 故障82:编码器故障 1编码器连接不正确更改编码器接线 2编码器无信号输出检查编码器好坏及电源供给情况 3编码器连线断线修复断线 4功能码设置异常确认变频器编码器相关功能码设置正确 现场排查: 1.同步主机,用正余弦编码器或者Endate绝对值编码器上电就报这个故障,可能的原因:编码器断线;编码器接线不正确或者接插件接口接触不良,PG卡损坏或者无电源输出;编码器损坏。 2.同步主机用ABZ编码器或者异步主机,电梯启动后报编码器故障,可能的原因:编码器断线;编码器接线不正确或者接插件接口接触不良;PG卡损坏或者无电源输出;编码器损坏和用正余弦编码器绝对值编码器不同的是,电梯要转到后检测是否有速度反馈才能判断是否编码器故障,因而判断编码器信号是否正确,可以手动盘车或者认为转动编码器,看操作器是否有速度显示,上行是正,下行是负。 3.异步主机在启动后报编码器故障,还有可能的原因是抱闸没有打开或者电梯有卡阻,电梯转不动,导致无速度反馈报故障。 4.偶发性的82号故障,有干扰,线路有接触不良,查找线路,在确认线路没有问题的前提下,如果还有故障,可以修改下一体机的相关参数,如果是正余弦编码器,可以改F245=0时,F251(SinCos编码器的断线次数),出厂值是2,可以适当加大;如果是ABZ编码器,可以改F245=0时,F255(ABZ编码器断线保护阀值)出厂是20,最大是100,可以适当加大。 故障83:停车时检测到电流 1电机停车时电流流动未有效阻断同步电机有溜车现象请专业技术人员进行维护 故障84:运行中速度反向 1运行时速度逆向检查外部负载是否突变 2编码器与电机相序不一致改变电机或编码器相序 3启动时电机反转,电流到达限制电流电流限制过低,或电机不匹配 故障85:停车时检测到速度 1抱闸松,电梯溜车检查抱闸 2编码器受干扰,或编码器松动紧固编码器,排除干扰 故障86:电机相序错 1电机线接反反线或者调节参数 故障87:同向超速最大速度允许范围内 1同步电机失磁状态产生飞车检查电机 2同步电机角度自学习不对重新自学习 3编码器参数设置错误或受干扰检查编码器回路 4正向负载过大或负载突变检查负载突变外界原因 故障88:反向超速最大速度允许范围内 1同步电机失磁状态产生飞车检查电机 2同步电机角度自学习不对 重新自学习 3编码器参数设置错误或受干扰检查编码器回路 4反向负载过大或负载突变检查负载突变外界原因 故障88:UVW编码器相序错 1编码器连线有问题或参数设置有误检查接线或更改参数 故障90:编码器通讯故障 1编码器有故障检查编码器接线并重做编码器自学习 现场排查: 此故障是指海德汉1387编码器的R+、R-信号异常, 现象是运行中检测信号异常不会急停,停车以后报出故障,会自动复位。 1查看参数编码器类型设置是否正确。 2对照图纸测量编码器编码器线R+R是否有错线、断线。 3更换编码器或者PG卡。 4更换驱动控制板
|