抱闸力检测步骤方法: 1 .确定空轿厢,将电梯打到检修状态,空载开到顶层下一层的位置。 2 .使用服务器,将M1设置为11。 3 .按住检修方向上行不放,主接触器吸合,2S后电梯给出爬行速度,给出设定的力矩,并保持M2设 定的时间,测试完成释放主接触器,Ml自动设置回0 ,此时可以释放检修方向按钮。 4 .查看抱闸测试,可知测试是否成功,如果成功,测试结束。测试期间,如果发现曳引轮位移超过 10mm,则记录64故障,抱闸力严重不足,如果位移不超过10mm,则记录65故障,抱闸力轻微不足。 5 .如果报故障,则应该立刻维修抱闸然后通过UCMP复位方式复位。如果只有65故障,则应该立刻记录有64号上报,尽快安排维修。 注意:按住下方向,电梯不能运行。上方向在测试完成前释放,下次按上方向需重新开始测试。上方向一直不松开,测试完成会自动停止,释放方向再按下才会运行。65号故障下,状态指示灯双闪提示。 相关参数设置介绍 | | | | | | | | | | | | | | | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M1:抱闸力手动测试一M1默认为0: M1=11时才可进行抱闸力手动测试 | M2:抱闸力矩输出持续时间一M2默认为5s; M2参数设置范围为3.10s | | 根据现场电机进行设置 | | | | 根据现场额定载荷进行设置 |
注意:为了方便电梯安装,出厂时设置M0参数为36 ,电梯安装全部调试完后重新设置为45。 在做抱闸制动力测试时,为了给定输出力矩的准确性,必须正确设置M3~M6的参数。开通自动抱闸力测试 必须调整好控制系统的设定时间。
|