一 设备进场验收要求
(1)随机文件完整。(2)设备零部件应与装箱单内容相符。(3)设备外观不应存在明显的损坏。
二 土建交接检验的验收
(1)机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。井道最小净空尺寸应和土建布置图要求的一致。 井道壁应垂直,用铅垂法的最小净空尺寸允许偏差值为:电梯行程高度≤30m的井道,0 ~ +25mm; 30m<电梯行程高度≤60m的井道,0~ +35mm; 60m<电梯行程高度≤90m的井道,0~ +50mm;电梯行程高度>90m的井道,符合土建布置图的要求。

(2)当井道底坑下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直 延伸到坚固地面上的实心桩墩 上。
(3)电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启。例如,安全保护围封应从层门预留孔底面起向上延伸至不小于1200mm的高度,应采用木质或金属材料制作,且应采用可拆除结构,为了防止其他人员将其移走或翻倒,其应与建筑物连接。安全围封的材料、结构、强度应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80- -2016的相关要求。
(4)当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。
(5)机房、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。
(6)主电源应采用TN- S系统,开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流,对有机房电梯开关应能从机房人口处方便地接近,对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。机房内接地装置的接地电阻值不应大于40。
(7)在机房内(如果有)应设有固定的电气照明,地面照度不小于2001x,靠近人口的适当高度处应设有一一个开关或类似装置控制照明电源。
(8)井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50k,井道最高点和最低M05m内应各装一别在机房和底坑设置控制开关。
(9)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满多台并列和相对电梯应提。
(10)每层楼面应有最终完成地而基准标识,基准标识。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-9 05:54 , Processed in 0.153433 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表