在实施所有的安全检测时,必须严格按照 GB7588 和通力集团安全法规的相关要求实施。基于 MiniSpace 自身特点,在此操作中,需仔细实施,以避免安全隐患或损梯事件发生。
前提条件
在开始安全检测前必须确保:
• 安装、调装完全结束;
• 具有安全回路测试功能的慢车调试结束;
• 缓冲器高度调节正确无误;
• 轿厢上部和下部的安全空间正确无误;
• 随行电缆足够长,确保轿厢可抵缓冲器;
• 在井道和轿厢顶没有任何杂物;
安全措施
所有的工作必须认真仔细、有计划地进行,以避免安全隐患或损梯事件的发生。
警 示:
1、确保在安全检测中,轿厢和井道内无其他人员;
2、在安全检测过程中,为了保证检测顺利进行,并避免乘客误入轿厢内,必须通过操作用户界面的方式断开外呼;
3、只有经授权人员方可实施此项操作; |
检测制动器回路中接触器触点粘连现象的监控功能:
注意: 此项测试是模拟电梯停靠后抱闸主接触器触点粘连的情况。
由于用来切断电梯驱动主机电流的接触器与切断制动器电流的接触器为一体,故此检测方法同样适用于检测切断电梯驱动主机电流的接触器触点粘连现象的监控功能。 可参考下面电路图(接触器 201) :
术语表: 备注: GB7588
12.4.2.3.1 切断制动器电流,至少应有两个独立的电气装置来实现, 不论这些装置与用来切断电梯驱动主机电流的电气装置是否为一体。
当电梯停止时,如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时, 应防止电梯再运行。
12.7.3 交流或直流电动机用静态元件供电和控制应采用下述方法中的一种:
a) 用两个独立的接触器来切断电动机电流。
电梯停止时,如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时,必须防止轿厢再运行。
b)一个由以下元件组成的系统;
1)切断各相(极)电流的接触器。
至少在每次改变运行方向之前应释放接触器线圈。如果接触器未释放,应防止电梯再运行。
2)用来阻断静态元件中电流流动的控制装置。
3)用来检验电梯每次停车时电流流动阻断情况的监控装置。
在正常停车期间,如果静态元件未能有效的阻断电流的流动,监控装置应使接触器释放并应防止电梯再运行。
|