新时达电梯控制系统受到越来越多人的喜爱,其系统稳定、维修操作方便、故障率低、随着一系列的一体化控制器的投入使用,其已占有了国内电梯控制系统市场的半壁江山。
本节和大家分享新时达系统在使用过程中出现消防状态时的复位方法(以新时达F5021主板为例)。
当系统显示消防状态时,需要同时满足三个条件后才能复位消防状态,这是新时达电梯控制系统与其他控制系统的不同之处。
当出现消防状态时:
1、将电梯置于消防基站位置。那么有人问了:电梯出现消防状态后不关门走不了车,如果正好在消防基站还好,没在基站怎么办呢?此时可以通过参数F-18设定值的修改将消防基站改为电梯所停的楼层就可以啦!别忘记恢复完消防状态再把基站改回来。
2、将轿门开到位。满足条件1后检查轿门是否开到位,可以通过手操器进入:输入输出的F28轿顶输入信号状态进行查看。如果是380系列一体机也可以将主板的LED灯调至LED=03后查看。
3、基站消防开关动作一下再复位。上述条件满足后把基站消防开关动作一下,然后再复位回来。也可以通过进入输入类型界面修改F26中的信号接收类型进行开闭点的修改。恢复完消防状态别忘记改回来呦!
|