前些日到一客户检查型号为杭州新 马PFJ-02S的交流变频调速JX控制电
梯,8层8站,三菱PLC+安川变频器+欣达门机。在候梯并乘坐过程中,发现层显变化异常,在一层时显示0,到二、三层时显示2,四层、五层显示4,六、七层显示6,八层显示8 。逢单层时没有奇数显示,内显和外显一样。
此梯层显为点阵块显示,电梯运行过程中,由PLC接收编码器脉冲信号及门区信号与做自学习时保存的楼层数据进行对比、逻辑分析以二进制通过固态继电器输出给显示板,再经显示板内部译码芯片译码后以十进制输出。
下面几幅图为现场PLC输出显示的端子及对应的显示电路图纸:
楼层显示是由PLC的Y020、Y021、Y022、Y023、Y024,其中Y024为备用点。内外显示都是从这几点输出的。
下图为正常输出和非正常输出时显示的对比:
上表中,左侧为PLC正常工作状态下的输出,即楼层正常显示的情况。右侧为PLC输出不正常时即楼层显示不全的情况。
正常情况下,电梯在一楼时,Y020(代表二进制的1)点亮输出。 电梯在二楼时,Y021(代表二进制的2)点亮输出。 电梯在三楼时,Y020(代表1)和Y021(代表2)点亮输出。 电梯在四楼时,Y022(代表二进制的4)点亮输出。 电梯在五楼时,Y020(代表1)和Y022(代表4)点亮输出。 电梯在六楼时,Y021(代表2)和Y022(代表4)点亮输出。 电梯在七楼时,Y020(代表1)、Y021(代表2)、Y022(代表4)点亮输出。 电梯在八楼时,Y023(代表二进制的8)点亮输出。
从现场的实际层显看,在一楼显示0,在其他楼层只显示偶楼层数,结合上表右半部分可以判断为PLC输出点Y020未输出或输出继电器工作不正常。于是在机房选层让电梯运行,通过观察输出灯的亮灭状态来判断故障是出在PLC的输出控制部分还是在输出继电器的本身。
上图为电梯运行到1层时输出点Y020状态。此灯点亮状态说明PLC已经输出了,控制部分没问题。很可能是输出继电器的开点未闭合导致Y020信号未输出(20灯是Y020输出继电器线圈的检测灯),接下来工人员将Y021与Y020这两个输出点的接线调换了位置,层显马上有了变化。电梯从下往上依次显示1、0、1、4、5、4、5。证明了先前的判断是正确的(还可以用万用表直流电压档测量Y020点的输出情况),同时也排除了Y020至显示板的线路有问题的可能。
故障点判断完毕,接下来如何排除:1.通过PLC程序修改将Y020的输出点改至Y024(或其它)备用点上,然后将Y020的线接在Y024(或其它)上。 2.直接更换新的固态继电器或将其它不用的继电器拆下换到此位置。
如果其它输出点的信号有问题判断方法相同,小编在此不多啰嗦!