GB7588-2003: 14.2.3 紧急报警装置 14.2.3.1 为使乘客能向轿厢外求援,轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置。 14.2.3.2 该装置的供电应来自8.17.4中要求的紧急照明电源或等效电源。 注:14.2.3.2不适用于轿内电话与公用电话网连接的情况. 14.2.3.3 该装置应采用一个对讲系统以便与救援服务持续联系。在启动此对讲系统之后,被困乘客应不必再做其他操作。 14.2.3.4 如果电梯行程大于30m,在轿厢和机房之间应设置8.17.4述及的紧急电源供电的对讲系统或类似装置。
以上为7588对电梯报警装置的要求,该对讲装置由轿内对讲、轿顶对讲、机房对讲、底坑对讲、值班室对讲、不间断应急电源组成。电梯对讲在方便维修时沟通及电梯困人及时报警的同时,也避免不了会出现故障。今天小编与大家分享一则电梯对讲电话自动报警的故障。
巨人通力GPS30K电梯,客户经常报修说电梯有人报警,但接电话时并无人应答。由于轿厢内未安装有监控设备,只有1层厅外有摄像头。当电梯在1层时,从监控中可以看到报警电话铃声响起时,电梯正好刚刚开门到位,此时都是电梯到站后开门人进出轿厢的过程,其他楼层时报警也应该是这种现象。
如果是偶尔出现报警现象,不排除人为因素。但报警电话响铃频繁,并且在监控中也可以看到当报警电话响铃时,电梯开门乘客还没进入轿厢。维修人员在现场进行开关门试验,当每次开门到位的同时,轿厢对讲就会自动发出报警。是话机的问题还是电磁干扰导致?对讲机的接线图如下:
从图中可以看出对讲系统为两线制并接方式接线,机房、轿顶、轿厢三处的接线分别经过主板和轿顶板以及轿厢板。为了排除干扰源,先后将经过板子的线路逐段拆掉直接连接,连续运行两天后报警现象又出现。这次到现场更换了轿内对讲盒、机房话机、轿顶话机,(底坑话机之前被关闭因此未动)。但是没多久报警现象依旧发生,问题会出现在哪里呢?维修人员到现场将随动电缆的对讲线单独敷设在随缆外面(以排除电缆带来的干扰),也没有消除现象。
这下可有点蒙圈了,维修人员反复思考琢磨自动报警时都是在电梯到站自动开门到位后出现的,也就是门机系统工作状态下出现的,如果将门机系统关闭后手动开关门会不会出现此现象呢?说干就干,将门机变频器电源关掉,手动反复开关门若干次,没有出现一次报警发出。随后将门机变频器送电,设置为手动模式进行开关,随着开门次数的增多,报警的次数也有所增加,看来问题出在门机变频器上?检查变频器开门的相关参数和邻梯比对没有不同,检查接线发现接地线没有,将接地端子接地后反复测试开关门无报警现象发生。
至此,困扰月余的对讲自动报警现象排除。
|