杭州奥立达PLC系统楼层自学习、故障

[复制链接]
发表于 2023-3-9 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯安装完毕后应进行进到楼层数据的自学习,因为层间距和换速距离是电梯正常启动、制动运行的基础以及楼层显示的依据。
杭州奥立达PLC+变频器控制的电梯也设置了井道楼层数据自学习功能:
  • 将电梯处于检修状态,慢速开至最底层平层位置(门区信号有效位置)。
  • 将控制柜层楼基准位置写入开关SC置于开状态,此时PLC输入灯X025点亮,电梯进入楼层自学习状态。
  • 按住机房慢上按钮,使电梯慢车向上运行,直到轿厢到达最高楼层平层位置时停止。在此过程中的停车对楼层自学习无影响,但应尽量减少停车的次数。
  • 将控制柜层楼基准位置写入开关SC置于关位置,此时PLC的输入灯XO25灭,退出楼层自学习状态,自学习结束。

为了确保井道楼层数据记录结果的准确性,应进行几次自学习运行。

电梯在上电工作后,计算机始终监视系统各状态及参数是否正常,一旦发现异常,则自动给出诊断和保护。
变频器保护:层楼指示闪动3号显示。变频器保护原因详述如下:
  • UV1:变频器运行时直流主回路电压不足。
  • UV2:变频器运行时控制回路中断开。
  • UV3:变频器在运行时主接触器在主回路中断开。
  • OC:变频器输出电流超过OC值。
  • OV:主回路直流电压超过OV值。
  • PUF:变频器的直流电路熔断器烧断。
  • OH:变频器的晶体管散热器间温度超过允许值。
  • OL1:变频器输出超过电机过载值。
  • OL2:变频器输出超过变频器过载值。
  • PF:变频器输入电源缺相。
  • LF:变频器输出缺相。
  • RR:制动晶体管故障。
  • OH:变频器散热片过热
  • OS:电机速度超过过速值。
  • GF:变频器接地故障。
  • PGO:旋转编码器与变频器连线断线保护。
  • DEV:速度给定值与变频器反馈的偏差超过调整值。

门联锁保护:层楼指示闪动4号显示。
电梯的正常运行必须是层门和轿门全部闭合,其触点接通,门联锁继电器KMS吸合的情况下,如果电梯在起动关门时门锁继电器没有吸合,PLC没有接收到门锁继电器的检测信号,则PLC发出开门信号并重复进行关门动作,这时层楼指示闪动4号故障,直至门锁接通。