A6操作步骤:首先将电梯至于紧急电动运行,插入I型诊断仪,进入1500-15AF-15A6→Enter 显示A6FF(跑马灯旋转)→转 A6FD(特定程序download)→Enter A6EA→Enter A6dA→转 A6Ad (项目程序download)→Enter A600→Enter→FC00保存设置并返回主目录 I型仪器上的灯会旋转闪烁说明A6教入成功。 井道教入: 电梯慢车可以运行,平层部件安装完成,检查间隙等无误后,将电梯检修开到首层平层下,使其LK(LK/LN)平层开关低于码板的豁口处,用I型诊断仪进行1500-15AF-AF10-AF11这时将紧急电动运行开关至于正常状态,仪器显示0002,电梯慢速向上运行,如果显示0001代表安全回路断开,请暂时短接下极限开关,电梯会慢速进行门区,仪器显示0003,0004,0005,进入码板豁口后,会加快运行速度,基本上是检修速度,仪器显示0107,到下层显示0207直到到最高楼层过平层码板后,电梯会停止,到仪器显示AF12将紧急电动运行开关动作,进行仪器确认,教入井道数据完成。
|