一、《民用建筑通用规范》概况 1.规范的发布与实施 2.规范的属性 1.1规范的发布与实施 • 公文名称:住房和城乡建设部关于发布国家标准《民用建 筑通用规范》的公告 • 索 引 号:000013338/2022-00390 •发文单位:住房和城乡建设部 • 文号:中华人民共和国住房和城乡建设部公告2022年第118号 • 实施日期:2023-03-01 • 分类:标准定额(标准科技) • 发文日期:2022-07-15 1.2规范的属性 现批准《民用建筑通用规范》为国家标准,编号为GB 55031-2022,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 二、《民用建筑通用规范》对电梯的要求及对应电梯标准的要求 1.民用建筑通用规范对电梯的要求 2.对应电梯标准的要求 2.1对电梯的要求 5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道 5.4.1设置电梯、自动扶梯、自动人行道应满足安全使用要求。民用建筑应按相关规范要求设置消防及无障碍电梯。 上述相关建筑规范: GB 50532—2019《民用建筑设计统一标准》 GB 50016—2019《建筑设计防火规范》 GB 50763—2012《无障碍设计规范》 5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道 5.4.2 电梯设置应符合下列规定: 1)高层公共建筑和高层非住宅类居住建筑的电梯台数不应少于2台; 2)建筑内设有电梯时,至少应设置1台无障碍电梯; 3)电梯井道和机房与有安静要求的用房贴邻布置时,应采取隔振、隔声措施; 4)电梯机房应采取隔热、通风、防尘等措施,不应直接将机房顶板作为水箱底板,不应在机房内直接穿越水管或蒸汽管。 GB/T 7588.1—2020的规定: 5.2.1.2.1 井道、机房和滑轮间不应用于电梯以外的其他用途,也不应设置非电梯用的线槽、电缆或装置。但电梯井道、机房和滑轮间可设置: a) 这些空间的空调或采暖设备,但不包括以蒸汽或高压水加热的采暖设备。然而,采暖设备的控制与调节装置应在井道外。 b) 火灾探测器或灭火器。应具有高的动作温度(如80 ℃以上),适用于电气设备且有合适的防意外碰撞保护。 如果使用喷淋系统,应仅当电梯静止在层站且电梯电源和照明电路由火灾或烟雾探测系统自动切断时,喷淋系统才能动作。 注:烟雾、火灾探测和喷淋系统是建筑管理者的责任。 5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道 5.4.3自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: 1)出入口畅通区的宽度从扶手带端部算起不应小于2.50 m; GB 16899—2011的规定: A.2.5 在自动扶梯和自动人行道的出入口,应有充分畅通的区域,以容纳人员。该区域的宽度至少为扶手带外缘之间距离加上每边各80 mm,其纵深尺寸从扶手装置端部起至少为2.5 m。如果该区域的宽度增至扶手带外缘之间距离加上每边各80 mm的两倍及以上,则其纵深尺寸允许减少至2 m。
图1 5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道 5.4.3自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: 2)位于中庭中的自动扶梯或自动人行道临空部位应采取防止人员坠落的措施
5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道 5.4.3自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: 3)两梯(道)相邻平行或交叉设置,当扶手带中心线与平行墙面或楼板(梁)开口边缘完成面之间的水平投影距离、两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离小于0.50 m时,应在产生的锐角口前部1.00 m处范围内,设置具有防夹、防剪的保护设施或采取其他防止建筑障碍物伤害人员的措施
图2 GB 16899—2011的规定: A.2.4 如果建筑障碍物会引起人员伤害,则应采取相应的预防措施。尤其是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间,应在扶手带上方设置一个无锐利边缘的垂直防护挡板,其高度不应小于0.3 m,且至少延伸至扶手带下缘25 mm处,例如:采用一块无孔的三角板(见图3中h5)。
如果扶手带外缘与任何障碍物之间距离b9大于或等于400mm 时,则无须遵守该要求(见图 A.1)。
图A.1
5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道
5.4.3自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定:
4 )自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或传送带上空,垂直净高不应小于2.30 m。 GB 16899—2011的规定: A.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.30 m(见图2和图3的h4)。该垂直净高度应延伸到扶手转向端端部。 注:该2.30m垂直净高度宜适用于申通区域。
图3
5.4 电梯、自动扶梯、自动人行道
5.4.3自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定:
4 )自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或传送带上空,垂直净高不应小于2.30 m。
图4
|