电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告奥的斯通用维修手册点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 111|回复: 0
收起左侧

东芝电梯故障代码:A886,型号:型号未知

[复制链接]
发表于 2023-7-29 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:在液晶指示器的 USB 传输操作上 的更新失败。 ※更新超时时发送的错误,每次 更新 COP 或 HID 其中一个被登 录。( COP 优先) 辅助数据:- ※更新对象无 1~4=01 5~8=00 9~12=00 - ※更新超时 (COP) 1~4=02 5~8=00 9~12=COPLOC - ※更新超时 (HID) 1~4= 02 5~8= 1:正面、 2: 背面 9~12=楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-11 12:43 , Processed in 0.079096 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表