发表于 2024-3-4 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>1引言</strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在电力工业中,油浸式电力变压器应用非常广泛,在油浸式电力变压器的内部故障保护中,气体继电器保护是一种最基本的保护措施。由于多种原因导致气体继电器频繁动作,常常因动作原因判断错误导致造成设备损坏或人力物力资源的浪费。下面就气体继电器动作故障分析其常见原因,并指出判断的方法。</p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2动作原因</strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)变压器内部故障:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当变压器内部出现匝间短路,绝缘损坏,接触不良,铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性气体,向储油柜方向流动。当流速超过气体继电器的整定值时,气体继电器的档板受到冲击,使继电器跳闸,从而避免事故扩大,这种情况通常称之为重瓦斯保护动作。当气体沿油面上升,聚集在气体继电器内超过30ml时,也可使气体继电器的信号接点接通,发出警报,发生轻瓦斯保护。如某台35kV、4.2MVA的主变压器,轻瓦斯保护一天连续动作两次,色谱分析为裸金属过热,经测直流电阻为分接开关故障,吊芯检查发现分接开关的动静触点错位2/3,这是引起气体继电器动作的根本原因。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)辅助设备异常:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ①呼吸系统不畅通。变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器,防暴简呼吸器(有的变压器两者合一)等,呼吸系统不畅或堵塞往往会造成轻、重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ②冷却系统漏气。当冷却系统密封不严进入了空气或新投入运行的变压器未经真空脱气时,都会引起气体继电器的动作。③冷却器入口阀门关闭。冷却器入口阀门关闭造成堵塞,相当于潜油泵向变压器注入空气,造成气体继电器频繁动作。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ④散热器上部进油阀门关闭。散热器上部进入油阀门关闭,也会引起气体继电器的频繁动作。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ⑤潜油泵缺陷对油中气体产生很大影响,其因为是潜油泵本身烧损,使油热分解,产生大量可燃性气体。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ⑥变压器进气。运行经验表明,轻瓦斯保护动作绝大多数是由于变压器进入空气所致。造成进气的原因很多,主要有:密封垫老化和破损,法兰结合面变形,油循环系统进气,潜油泵滤网堵塞,焊接处砂眼进气等。</p>
<p></p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-15 20:41 , Processed in 0.078466 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表