消防报警设备操作及故障处理方法

[复制链接]
发表于 2024-3-5 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防报警设备顾名思义是具备报警功能的消防设施,它可以安装在各种建筑物内,在感知到火灾信息后,开始报警并开启喷淋泵等消防设备,从而将火灾危害降到很低程度。我们该如何操作消防报警设备呢?

消防报警设备

1、消防报警设备操作说明:

当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直控设备。

总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;

直控设备:直接控制盘处于“允许”状态。根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;

消火栓系统:地下室消火栓系统为干式,首先启动“地下室消火栓排气阀”,再启动消火栓泵。

喷淋系统:喷淋系统为干式,首先启动“喷淋排气阀”,再启动相关层“喷淋电磁阀”,启动喷淋泵。

若为误报警,应采取如下措施:

◆检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警;

◆按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快维修。

2、消防报警设备故障处理:

当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;

若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

◆当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;

◆当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;

◆当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;