本帖最后由 阳刚 于 2024-4-23 14:18 编辑
最近,在进行电梯新检规的实施过程中,各种试验,忽感有必要在提醒下,这个接地故障保护措施。 01 早在2023年,我就聊过这个事情,不一定正确,大体的内容如下,不对的也希望大家向我提出,共同提高:
相比原TSG T7001-2009,新的TSG T7001-2023在接地方面,多了一个措施的要求:“含有电气安全装置的电路发生接地故障时,驱动主机立即停止运转,或者在第一次正常停止运转后,能够防止驱动主机再气动;恢复电梯运行只能通过手动复位”。 而这一要求是针对监督检验和定期检验中15年及以上电梯的。 这一要求相对于过去,多了“检测-停止-锁定”的要求。 02 当然实现起来,也很简单,估计大部分老电梯也都具备,就是干线上加个“漏电保护”,原来没有接地的电气安全装置,连接到接地线PE上即可。当然,有实力的厂家,也可以通过控制系统中设置检测点,检测接地情况(比如检测电阻、电流值等方式)。比如下图中同原理的的外挂式的检测仪器:
检规中“含有电气安全装置的电路发生接地故障”,可包含的有: 1、电源中性端本身接地故障 2、电气安全回路中任意一个或多个电气安全装置(如限速器、门锁等)发生接地故障,未接地或接地断开。 |