自动扶梯的坠落防护安全措施目前主要有3种类型:一类是设置在自动扶梯出入口处的护栏等防护装置,通过护栏起到一定的阻挡作用以降低没有监护人看管的儿童偶尔趴在扶手带上玩耍被扶手带带起或者由于人们无意靠在扶手带上被扶手带带起引起的坠落事件的概率。第二类是设置在自动扶梯外盖板上的防爬装置,通过阻止人员在扶手带外侧的攀爬,以减少坠落事件概率。第三类是对自动扶梯梯级行进段加装防坠落栏杆或安全墙幕,以降低乘客乘坐自动扶梯时由于站立不稳等原因发生的坠落事件概率。目前少数商场和机场使用管理单位自行实施加装该防护装置,但法律法规没有明确该装置的要求。 自动扶梯的坠落事件偶有发生,而且坠落事故属于最危险的伤害,不可避免地造成人员伤亡,发生坠落事件后对乘运人员的家庭往往是致命的打击,国内媒体报道的典型坠落伤亡事件如下。 事件二:2016年7月8日上午,大庆市某居民怀抱其子到该区一购物广场乘坐自动扶梯,当自动扶梯行至2楼至3楼中途,两人一同跌落1楼大厅。小孩当场死亡,该居民受重伤被送往医院,后经抢救无效身亡。 事件四:2018年8月9日,一男孩独自在孝感某商场3楼自动扶梯扶手带处玩耍,其父母和姐姐在不远处的按摩椅处休息。男孩被扶手带带起,坠入-1楼,经120急救中心现场抢救无效后死亡。 国外也有类似的事件发生,典型案例如下。 事件七:2018年5月10日,印度某商场发生一起悲剧,父母乘坐自动扶梯时失手将10个月女儿掉下,女儿不幸身亡。 坠落防护装置是否能较好地发挥作用,具有较大的安全防护能力,首先需要满足甚至高于现有法规标准的最低安全防护水平要求。 自动扶梯大多属于建筑里面运行的机电设备,所以必须考虑建筑方面和产品本身的安全要求。在建筑方面,GB 50352《民用建筑设计通则》已从2005版修订到2019版,GB 50352-2019第6.9.2条第(3)款明确了自动扶梯与楼层地板开口部位之间应设防护栏杆或栏板。而防护栏杆的设置要求,GB 50352的2005版与2019版也有所不同。GB 50352-2005第6.6.3条要求:阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列要求规定:(1)栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受载荷规范规定的水平载荷;(2)临空高度在24m以下时,栏杆高度不低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.1m。GB 50352-2019第6.7.3条要求:阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列要求规定:(1)栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受GB 50009《建筑结构载荷规范》及其它国家现行相关标准规定的水平载荷;(2)临空高度在24m以下时,栏杆高度不低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。从GB 50352对护栏要求修订上看,2019版新标准对自动扶梯护栏尤其是交通、商业等公共聚集区域的中庭的栏杆高度提高了要求,从原来的1.1m提高到了1.2m,增强了护栏的防坠落能力。 GB 16899-2011并未直接明确规定护栏的最高高度,只是在扶手带高度的基础上增加了最少100mm的要求,目前自动扶梯厂家生产的自动扶梯产品,从梯级踏面到扶手带的高度为0.9m、1.0m、1.1m等多种尺寸,这样就导致了实际上最低的护栏高度有可能是0.9m+0.1m=1.0m,小于GB 50352-2019公共楼宇中庭1.2m的最小高度要求,存在较大的坠落风险。 2.2 防爬装置的法规标准要求 美国ASME A17.1-2019第6.1.3.3.13条要求临空的自动扶梯加装防爬装置,并且要求防爬装置的高度也是高于地面1 000mm。 挪威是第一个要求自动扶梯增加沿着扶手带方向设置防坠落装置的国家,2010年挪威政府通过TEK10法令,要求地面高度3m以上的自动扶梯都需要配置防坠落防护装置。蒂森电梯公司2006年就开发出一种名为玻璃安全幕墙(safe curtain)的防坠落装置,该装置高出扶手带300mm。据媒体介绍,蒂森电梯公司占挪威75%的自动扶梯份额,防坠落防护装置大大降低了挪威的坠落事件,效果良好。 国内的全程护栏装置的法规标准还在探讨中,但是某些商场、机场管理者已经在安装该装置了。 3.1 出入口护栏的设置 典型的防爬装置如图3所示。2012年后,各单位按照国家质检总局的要求,大部分自动扶梯都加装了防爬装置,但是某些加装单位和自动扶梯使用管理单位对防爬装置固定的强度、防爬装置与扶手带的距离(至少80mm)等参数设计检查不够细致,有时由于距离不符合要求偶发夹人事件。按照产品设计风险评价准则,设备增加的安全防护装置不应该给设备带来新的风险或者带来的新风险处于可接受的水平,使用单位也应加强该装置的管理和维护。 3.3 全程的坠落防护栏杆装置的设置
在商场、机场等自动扶梯使用管理单位加装自动扶梯全程防坠落装置的时候,由于没有注意遵守原来的安全规范或进行充足的安全评估,可能带来新的风险。 4 自动扶梯防坠落装置的设置建议 对于加装的防爬装置,建议加强关注其固定强度要求,以及注意其与扶手带的距离要求避免夹人。 对于新安装自动扶梯,建议在运行方向全程加装高度不低于1.3m的防坠落装置(防护栏杆或安全玻璃幕墙)。对于在用自动扶梯,如果自动扶梯是临开敞中庭设置且自动扶梯高度较高,也建议增设类似的防坠落防护装置。 在本文中,笔者讨论了自动扶梯坠落事故的典型原因,同时给出了由于行为人的不安全导致的自动扶梯事件;分析了现有自动扶梯坠落防护的法规标准要求,指出现有自动扶梯护栏的设置高度和设置位置可能存在的隐患,同时指出了自动扶梯运行全程加装防坠落装置的典型应用和要求。电梯行业应加强这方面的讨论和研究,争取早日形成共识,在相关自动扶梯法规标准修订时增加防坠落装置的要求。 [1] GB 16899-2011,自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范[S]. [3] GB 50352-2019,民用建筑设计通则[S]. [4] ASME A17.1-2019/CSA B44:19,Safety code for elevator and escalator[S]. [5] 赖跃阳,自动扶梯加装防坠落措施探讨[J].中国电梯,2019,30(20),28-33.
|