09 安全回路老是保持ON状态 【适用】 除EXDN-DU1,ACGL-EU1之外(这些上面不带下面所说的#CHK)参照关于安全回路介绍章节。 【检出条件】 (1) 安全回路的AC输入(*A,*B等)老是保持ON状态。 (2) #1E继电器老是保持ON状态。(不包括ECEED) 检出方法:电梯停止时,在特定的时间控制(参照表1 )内强制继电器#CHK(安全回路的根基所在)瞬间非励磁,读取非励磁之后的安全回路的全部输入(参照表2)。看一下17-1页图就能明白,通常,如果继电器#CHK非励磁,那么表2内的AC输入就应该全部OFF,而且,继电器#1E也应该非励磁,如果出现不OFF的输入,就可以考虑是不是出现了哪个AC输入老是ON的故障,或都哪个AC输入前面(L40侧)继电器出现了老是ON的故障。 (表1 强制继电器#CHK非励磁的时间控制) 机型 | | | 每次让#6非励磁时,具体如下: 手动运行每次停止时 自动运行时一天两次,在特定时间(标准是设上午11点左右) | | 每次#6非励磁,并且有方向时,具体如下: 不论自动运行还是手动运行,每次停止时 |
表2 检测(读取)的输入 机型 | | ECDD,EXDN2,NEW EXONii,ACGL | | | | | |
本事件码检测一次连续出现“ON着的输入数目”。 例如:如果*A和*H老是ON,先出现E/C:09(*异常)然后出现E/C:09(*H异常)。也就是说连续出现2个E/C:09。 并且:只要输入不恢复正常,此异常检出就会每隔1秒反复出现一次。出现事件码的时间分别是: ①第1次检出异常时 ②连续8次检出异常时 ③从第2次至第8次检测时间内输入恢复正常时。 【INFO】 显示安全回路输入(*A~*L)内的哪个输入发生了异常ON了。 检出条件①②(第1次检出时与第8次检出时) | | | | | | ECEED, NEW EXDNii,EXDA2,ACGL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
【检出后电梯的动作】 ①第1次检出异常时 0.5秒后使#CHK ON,1秒后再OFF,进行检测 只要输入不恢复正常,就反复此动作致第8次为止,第2次至第7次不出现事件码。 输入恢复正常的时间内电梯不能启动。 ②连续8次检出异常时: 变为[完全停梯 ③第2次至第8次检测时间内输入恢复正常(没有检测出异常)时 恢复正常运行。 【可考虑的主要原因】 l 继电器板故障 l 继电器#1E故障 l 对继电器板的输入回路有暂时的干扰 l M-MIC板与继电器板之间的MILINE通信数据异常 l 继电器板上的继电器#CHK故障(不OFF) l 安全回路配线错误 【检查要点】 l 安全回路的配线没有问题,但偶尔出现本事件码时: ------从INFO的值、至少可以断定输入*A异常时,继电器#CHK故障的可能性很大。 更换继电器#CHK 即使更换了上述的继电器#CHK也没什么改善时,
或者输入#A正常,[继电器板是IF61时输入*I或*K异常。 [继电器板是IF90时] 输入*C或*H或*I异常时 先更换继电器#1E。 如果还不行就更换继电器板 【参数参考】 通过改写下面的地址,可以使#CHK不非励磁,使此异常检出无效。可以将其作为问题解决之前的暂时手段。但是,此检测涉及到电梯的安全,所以问题解决之后一定要恢复到原来的值。 地址:1432(BYTE),出厂时设定值 FF (设为00 就变为无效)
|