12 识别有无候梯厅的信号异常 【适用】 轿厢门分为正面和背面,装有识别各层候梯厅在正面还是反面的检测器时, 有假想层(虽然装有2IR板,但没有候梯厅,或即使有候梯厅也不开门的层)时 【检出条件】 通过选层器(表明轿厢现在在第几层的M-MIC内部数据)做出的有无正背候梯厅门,是否是假想层的判断和通过检测OLS-FR,3IR-口,2IR-X/Y等名称)做出的判断相矛盾。 但是,轿厢上/轿厢内手动或安装运行时不检测。 【INFO】 根据检测层、运行方向的不同变为以下值: 在装有LS101/201或检测正背门以外的3IR和3MS的层检测出时: 立即变为禁止起动停车; 在除此以外的层检测出时,实施下面的(1)~(4) (1) 禁止开门,立即清除轿厢呼叫和候梯厅呼叫; (2) 在是上层和最下层之间往返; (电梯在最上层以外的时候,从向最上层方向运行视为开始),此运行叫做“检测器确认运行”; (3)(a)“检测器确认运行”中,LS101/201,3IR,3MS动作,位置选择器被修正(移 开)后,恢复正常运转。 (b)“检测器确认运行”中,LS101/201,3IR,3MS动作,位置选择器没有被修 (没移开),则继续“检测器确认运行”。 (4)(3)-(b)进行“检测器确认运行”到最下层,在此期间选层器和检测器做出的 候梯厅门的判断。 (a) 一次矛盾都没有的时候,恢复正常运行。 (b) 即使有一次矛盾,也要停梯到“检测器确认运行”结束为止。 若LS101/201动作,则禁止起动停梯; 若LS101/201不动作,则禁止开门停梯 【可考虑的主要原因】 发生了位置选择器偏离; LS101、LS201、3IR、3MS、2IR-X/Y相关接线不良; 继电器板不良; 继电器板的接合管不良; M-MIC数据设定错误,正确设定值确认到工直设计部门。 【检查要点】 【参数参考】
|