24 变频器BD信号老是保持OFF状态不ON 【适用】 【检出条件】 (1) 由于变频器BD信号(INVERTER TPIP,线号30B/30C)OFF了,所以向变频器输送复位信号,但是送了4次也不恢复(变频器BD信号不ON)。 (2) (只在HVF方式时),由于顺变部分BD信号(INVERTER TRIR:信号30B/30C)OFF了,所以向顺变部分输送复位信号,但是送了4次也不恢复(顺变部分BD信号不ON); ----BD信号OFF的原因是由于逆变部分,顺变部分检测出了异常情况。 ----如果不消除引起异常的原因,就会出E/C 24。 【INFO】 根据检出层,运行方向的不同得到以下值: 禁止起动停梯 【可考虑的主要原因】 检出条件(1)时: ----变频器故障; ----变频器外装制动电阻不良; ----变频器上没有连接编码器; ----从变频器到电动机的配线接地; ----继电器板故障; ----变频器与继电器板的接线(30B/30C)不良; ----继电器板故障; 【检查要点】 ---在逆变部分,顺变部分上连接小键盘(接触面板)查看异常内容; ----如果逆变部分,顺变部分没有检出异常,可以考虑是逆变部分、顺变部分与继电器板之间的配线(30B/30C)不良; ----虽然#36Z继电器ON(用继电器板的LED确认)却出现E/C 24时,可以考虑是继电器板故障,更换继电器板; ----使电源OFF,检查逆变部分、顺变部分的端子30B/30C间是否导通。如果不能导通则更换逆变部分,顺变部分; 【参数参考】
|