富士达电梯EC事件码24 变频器BD信号老是保持OFF状态不ON

[复制链接]
发表于 2025-2-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
24  变频器BD信号老是保持OFF状态不ON
【适用】
【检出条件】
(1) 由于变频器BD信号(INVERTER TPIP,线号30B/30COFF了,所以向变频器输送复位信号,但是送了4次也不恢复(变频器BD信号不ON)。
(2) (只在HVF方式时),由于顺变部分BD信号(INVERTER TRIR:信号30B/30COFF了,所以向顺变部分输送复位信号,但是送了4次也不恢复(顺变部分BD信号不ON);
----BD信号OFF的原因是由于逆变部分,顺变部分检测出了异常情况。
----如果不消除引起异常的原因,就会出E/C 24
INFO
根据检出层,运行方向的不同得到以下值:
下降或无
上升
1
1
129
2
2
130
3
3
131
4
4
132
……
……
……
口层
128+
……
……
……
【检出后电梯的动作】
        禁止起动停梯
【可考虑的主要原因】
检出条件(1)时:
----变频器故障;
----变频器外装制动电阻不良;
----变频器上没有连接编码器;
----从变频器到电动机的配线接地;
----继电器板故障;
----变频器与继电器板的接线(30B/30C)不良;
----继电器板故障;
【检查要点】       
---在逆变部分,顺变部分上连接小键盘(接触面板)查看异常内容;
----如果逆变部分,顺变部分没有检出异常,可以考虑是逆变部分、顺变部分与继电器板之间的配线(30B/30C)不良;
----虽然#36Z继电器ON(用继电器板的LED确认)却出现E/C 24时,可以考虑是继电器板故障,更换继电器板;
----使电源OFF,检查逆变部分、顺变部分的端子30B/30C间是否导通。如果不能导通则更换逆变部分,顺变部分;