20 由速度控制异常的反复引起的禁止高速 【适用】 【检出条件】 在高速运行中不能正常减速,平层的状态下,2次检测出了下面E/C中的一个。 21,23,25,27,28,2A,2B,2D,2E 30,31,33,48,4A,55,50(只限于EXDN-EU1,ACGL-EU1,HDB15th),CE,F4 这两次检出的E/C可以是上面记录中不同的E/C。 【INFO】 根据检出层,运行方向的不同变为下面的值: ----变为禁止高速停梯。 【可考虑的主要原因】 【检查要点】 速度控制异常反复超过规定次数后,决定“禁止高速停梯”,本E/C就是显示-记录这一过程的,但不出示原因。 在存储本E/C之前,应该已存储了【检出条件】中的别的E/C已表明原因。 【由速度控制异常的反复引起的停梯】 检出下面的E/C: 21,23,25,27,28,2A,2B,2D,2E 30,31,33,48,4A,55,50(只限于EXDN-EU1,ACGL-EU1,HDB15th),CE,F4 说明检出了与速度相关的异常,但是作为通用的处理措施,第1次检测出后不马上让电梯停电,检出持续几次后才让电梯停止。 处理的详细内容如下: ----运行中检出异常,马上紧急停梯,也就是#6,#B4不励磁; ----“速度控制异常履历”计数从0次到1次; ----停梯位置于开门区域以外时,进行平层外救出运行; ----重新进行高速运行并正常结束时,“速度控制异常履历”从1次清除到0次; ----但是在这次高速运行中又检出异常,则把“速度控制异常履历”从1次计数到2次,并“禁止高速停梯”。此时存储E/C 20; 之后做平层外救出运行时若测出异常,将“速度控制异常履历”计数为3次,再做一次平层外救出运行,如果又出现异常则将“速度控制异常履历”计数为4次,“禁止起动停止”
(但是,只在HDB15th 的停电自平层运行检测出E/C 23时,不是“4次禁止起动停梯”,而是“7次禁止起动停止”) 速度控制异常履历“2次”时,禁止高速停梯; 速度控制异常履历“4次”时,禁止高速停梯; 的“2”和“4”设定在下面的M-MIC数据内: 地址 类型 出厂设定 1CD0 BYTE 02 1CD1 BYTE 04 可变范围如右表所示: 另外,HDB15th停电自动平层时检测出E/C:23的 “7次”的7设定在M-MIC数据内: 1161 BYTE 07 可变范围是04-0C 变更后重新复位电源生效。 如果设定为除此之上的值,就会出现E/C 05,变为禁止起动停梯。 ※ 当怀疑与速度控制相关的异常检测有误检测时,为了临时避免马上停梯,可以将上述设定值调高,但应同品质部分联系。 【由速度控制异常达到高速禁止动作举例】 【参数参考】
|