在运行过程中主控电脑板检测到的编码器脉冲数过少。 现象 1 :控制系统给定速度后,变频器未按给定速度运转。可能的原因: 1 、速度给定连接 线接触不良 (模拟给定信号线或多段速度给 定信号线 ) 。 2 、变频器设定的运转时间过长,多 段给定时,有些型号 的变频器有开闸延时运行时间设定, 设定时间如大于 2.5 秒时易出 现 该保护。 3、负载过重,变频器在重载条件下无法起动或起动过程太慢。 现象 2 : 编码器脉冲输入接线接触不良, 脉冲不能正常输入主板。 现象 3 :变频器分频输出损坏,不能输入分频脉冲。 现象 4:主板编码器输入口损坏, 无法接收脉冲输入, (用万用 表测试主板 TP9、TP10 测 试点,电梯低速运行时,万用表的电压值应 该在 0-5V 之间有波动,如波动正常而无脉冲 输入,主板损坏需返厂 维修。 |
|