故障代码:ER05
品牌:江南快速
型号:江南,开闸故障: 1系统输出开闸指令后抱闸接触器 0.5 秒内未反馈信号给主板,或系统输出抱 闸指令后 0.5 秒内接触器触点未断开。 2系统输出开闸指令后闸臂 2 秒内无反馈,或抱闸后,闸臂开关未断开 (Brake Feedback 设置为 NO时) 现象 1:电梯起动时,发生 ER05 故障,多是由于抱闸继电器触点接触不 良引起。故障时间到恢复后再次起动则无该保护。如起动出现 05 保护过多,建 议更换继电器。 现象 2:停车时发生 05 故障。多是抱闸继电器不能快速弹起,出现该情 况时,请更换抱闸继电器。 现象 3:闸臂反馈不正确,开闸回路里有门锁运行,抱闸继电器的触点, 各触点接触不良时可能造成闸不能正常打开。 现象 4:闸臂开关安装位置不正确,闸臂开关不能正常动作。 |
|