杭州西子奥的斯OH5000,系统由LCB2主控板+LPB2逻辑处理板+西威变频器+XRDS门机
LPB2端口定义: J1: 电源 J1-1: DC24V J1-2: GND 1.0m/s 1.75m/s J2:输入信号(LCB2 → LPB2) J2-1: AC 24V AC 24V J2-2: U V1 J2-3: D V2 J2-4: T V3 J2-5: G V4 J2-6: DO DO J3:输入信号(外部 → LPB2) J3-1: DFC DFC J3-2: INS INS J3-3: SW SW J3-4: ---- ---- J4: 位置输入信号 J4-1: /DZ1 /DZ1 J4-2: --- /DZ2 J4-3: /IPU /IPU J4-4: /IPD /IPD J5: 位置输出信号(LPB2 → LCB2) J5-1: TBD TBD J5-2: IPU IPU J5-3: IPD IPD J5-4: DZ2 DZ2 J5-5: DZ1(for delay) DZ1(not delay) J6: 运行输出信号(LPB2 → 变频器) J6-1: Enable Enable J6-2: Land Learn J6-3: Fwd Fwd J6-4: Rev Rev J6-5: MS0 NOR J6-6: MS1 Stop J6-7: --- ---- J6-8: ---- DZ2 J6-9: DZ1 DZ1 J6-10: COM COM
J7: 模拟电压输出(LPB2 → 变频器) J7-1: V0 J7-2: GND J8:继电器1接口(用于输出接触器SW的驱动转换) J8-1:继电器常开触点 J8-2:继电器触点公共端 J8-3:继电器常闭触点 J8-4:继电器线圈正极 J9:继电器2接口(用于门旁路继电器DBP的驱动转换) J9-1:继电器常开触点 J9-2:继电器触点公共端 J9-3:继电器常闭触点 J9-4:继电器线圈正极 J10:继电器3接口(开关门继电器) J10-1:继电器常开触点 J10-2:继电器触点公共端 J10-3:继电器常闭触点 J10-4:---- J11:称重开关输入接口 J11-1:LWS(100%) J11-2:LNS(80%) J11-3:50L(50%) J11-4:25L(25%) J11-5:ANSS(10%) 拨码开关的定义:
|