迅达电梯控制柜开始:按动迅达电梯控制柜上按钮,同时将 EQDO,开关切到 ON ,然后放开。 迅达电梯控制柜呼叫记录 迅达电梯控制柜实行:按动迅达电梯控制柜上按钮,上面的一层(按住2秒以上,顶层)即被预约。按动迅达电梯控制柜下按钮,下面的一层(按住 2 秒以上,底层)即被预约。按住迅达电梯控制柜中按钮,以上被预约的楼层即被记录下来。保持按住中按钮,门将被关闭。 迅达电梯控制柜结束:将 EQDO 开关切到 OFF 。 迅达电梯控制柜安装运行 迅达电梯控制柜开始:将轿顶、轿内的自动 / 手动开关均切换到自动位。按住迅达电梯控制柜下按钮,同时将 EQDO 开关切到 ON ,然后放开迅达电梯控制柜按钮。 运转:按动迅达电梯控制柜上按钮,轿厢慢车向上。按动迅达电梯控制柜下按钮,轿厢慢车向下。 迅达电梯控制柜结束:将 EQDO 开关切到 OFF 。 楼层迅达电梯控制柜的选择器的错开 开始:按住上按钮,同时将 EQDO 开 关切到 ON ,然后放开按钮 实行:按动上按钮,上面的一层(按住 2 秒以上,顶层)即被预约。按动下按钮,下面的一层(按住 2 秒以上,底层)即被预约。按住中按钮,以上被预约的楼层上的选择器即错开。 结束:将 EQDO 开关切到 OFF 在“呼叫记录”,“楼层迅达电梯控制柜选择器的错开”的实行过 程中,所记录的呼叫楼层和迅达电梯控制柜选择器错开的楼层将会在 LED 的 bit0~bit7 上以2进制数显示出来。 (操作开始之初显示的是当时轿厢所处的楼层) bit 7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 6 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 3 □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ bit 2 □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ bit 1 □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ bit 0 ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ 表示--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-11-12 …… 平常表示【 SEL=0 数据 =0 】时 LED 的显示 灯亮 高 速 闪动 低 速 闪动 熄灭 Bit7 有项目代码 --- --- 无项目代码 Bit6 地震时管制运行 火灾时,自备电,漏水时的管制 停车运转 平常 Bit5 与 IF61 , IF66 通信断开 --- --- 与 IF61 , IF66 通信正常 Bit4 与 SV ,其它号机通信断开 与 SV ( MAIN )通信断开 --- 与 SV ,其它号机通信正常 Bit3 与 COB/ 候梯厅电脑通信断开 --- *6 与 COB/ 候梯厅电脑通信正常 Bit2 启动禁止 高速运转禁止 高速运转可能 Bit1 门关闭完成位置 门中间位置 --- 门打开完成位置 Bit0 门区内 --- --- 门区外
|