五步搞定迅达9300型扶梯调试 一、检修运行 1. 将控制屏上六极插座PBL拨下,插入六极插座PGH。 2. 合上主开关JHA与JHA1,SIS,SIS2,SIFI。 3. 此时“数显”显示为“r0”。(检修运行) 4. 其运转过程如下:(依上行为例) SRE释放—SFE吸合—SK吸合—按下检修盒上DRE—U—SR—U吸合—SFE释放—制动电机旋转,松闸—SY吸合—扶梯上方向运行。 二、正常运行 1. 闭合主开关JHA与JHA1,SIS,SIS2,SIFI 2. 闭合安全回路。 3. 此时“数显”显示为“d0”。(等待运行) 4. 其运转过程如下:(依下行为例) SRE吸合—RSK吸合—SFE吸合—SK自保—下方向转动钥匙开关—CPU接收下行信 号—发出下行指令—SR—D吸合—SFE释放—松闸,KB闭合—SY吸合—依“星”接方式运行—7秒后变为“三角形”接线方式运行—LEDI由闪烁变为发光—数显由“d0”变 为“dd”。 5. 在正常运行过程梯级监控投入,若梯级监控不符合要求 ,系统将关闭并自锁。 6. 在冷起动时,系统将先进行自学习运行。 三、梯级监控。 梯级监控是M-F系统的核心,由其搜集数据,进行RAM初始化,监视扶梯的运行情况。其功能: 1,运动趋势监控。 2,旋转方向监控。 3,梯级速度监控。 4,梯级损坏与陷落监控。 四、运行状态 检修运行 ro 安全回路开路 ro 等待运行 do 上行 du UP/STR,DELTA 下行 dd DOWN/STAR,DELTA 五、故障显示 “偏差值”出错 — PHKE 钥匙开关没复位 0 JR-U/JR-T 上部梳齿触点 10 KKP-T 上扶手带入口点 11 KHLE-T 围裙板触点 12 KSL HWD出错 13 急停车 14 DH 下部梳齿触点 15 KKP-B 下扶手带入口点 16 KHLE-B 链条涨紧触点或导 17 KKS-B 轨监控触点动作 ROM检查故障 20* 主制动器不在静止位置 21* 被动安全安全制动器触点动作 23 KBSP PTC热敏电阻 24 WTHM 接触器释放检查 25 旋转方向出错 26** PHKE 两梯路监控传感器偏差值太大 27** PHKE 超速 30** PHKE 欠速 31* PHKE 左扶手带监控 32* 右扶手带监控 33* 工作制动器触点/相序 34 KB 安全动器触点动作 35 KBSA 运行测试或梯级丢失 37** 复位 40 钥匙开关停车 41 丢失24V电源 42 限流器启动 43 RAM检测故障 44 SRE接触器释放检查故障 45 梯级监控没投入 46* INVK 梯级监控光电束 47* 不明故障 88 注: 1。“*”表示扶梯闭锁(故障排除方法,将下端控制箱内保险丝盒即RESET开关打 开再合上,并且执行此动作前所发生的机械故障必须排除动作了的安全开关也应复位。 2。“**”表示扶梯闭锁(故障排除方法,将印板上的微型开关S11先设置在“ON” 位置上,然后拨至“OFF”位置,并且执行此动作前所发生的机械故障必须排除动作了的安全开关也应复位。) 3。当出现其它故障时,只要将相应的安全开关复位,即可排除故障。
|