    多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于这种状态,金属结构件容易产生锈蚀,对于导电铜排在高温运行情况下,更加剧了锈蚀的过程。对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,由于锈蚀将造成损坏,因此,对于应用于潮湿和含有腐蚀性气体的场合,必须对于使用变频器的内部设计有基本要求,如印制电路板必须采用三防漆喷涂处理、对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。  
    除此之外,还需要设计能够防潮湿霉变或防高湿度的变频控制柜,保证其防护等级在IP54及以上,具体的措施有以下几条。  
    1)控制柜可以安装在单独的、密闭的采用空调的机房,此方法适用控制设备较多、建立机房的成本低于柜体单独密闭处理的场合,此时控制柜可以采用如上防尘或者一般环境设计即可。  
    2)采用独立进风口。单独的进风口可以设在控制柜的底部,通过独立密闭地沟与外部干净环境连接,此方法需要在进风口处安装一个防尘网,如果地沟超过5m以上时,可以考虑加装鼓风机。  
    3)密闭控制柜内可以加装吸湿的干燥剂或者吸附毒性气体的活性材料,并进行周期性检查和更换。  
    4)采用具有独立风道冷却方式的变频器,将该风道外置.与柜内完全隔离;或者在大功率变频器的情况下可以选择液冷方式。  
    5)在湿度高的氛围中为防止变频器停止运行后产生积累的结露,可以装设空间对流加热器,在变频器运转时可以自行切断加热器回路。  
    防潮湿霉变的变频控制柜可以在高湿度或腐蚀性强的场所中工作,从而可以杜绝绝缘劣化和金属表面的锈蚀。